无功补偿问题
jgf02308
jgf02308 Lv.2
2007年05月01日 14:35:32
只看楼主

无功补偿柜可以不加电抗器吗

无功补偿柜可以不加电抗器吗
免费打赏
qjb7611@co163
2007年05月09日 17:32:16
22楼
主要看你的负荷类型,价格相差差不多一倍
回复
lidehong760721
2007年05月09日 20:03:08
23楼
顶一下!!
回复
ssqfv
2007年05月11日 11:59:18
24楼
一般的功率因素达到多少属于正常,不用罚款,我们公司现在的只达到0.5~0.6的浮动,很少能达到0.9,此种现像一般是由于那些问题引起的,与无功功率自动补偿器有无直接联系,敬请尽快回复,邮箱zengssqfv@163.com,谢谢
回复
tanchenglong
2007年05月13日 18:51:39
25楼
可以,但一般在谐波比较轻的环境
回复
xing-chengtao
2007年05月14日 10:18:58
26楼
我们这里做的电容柜就都没加电抗器的,除非用特别要求的。
回复
jpr0814@co163
2007年05月14日 14:22:18
27楼

看了上面各位的帖子不感认同,以下是我的观点:
1、要不要加主要看系统的谐波含量是否超标。
2、是否会影响设备正常运行。
2、如果谐波不超标,但对设备运行有影响,就要考虑造价问题了,一般加电感的要比不加的造价贵8~10倍。
回复
扬州华锦电气
2007年05月14日 14:45:19
28楼
楼上的说的价格有点太夸张了,如果是接触器投切的话也只不过是2-3倍这样子,如是动态补偿的话就在1-2倍这样。如需要话可以找我的。
回复
tanchenglong
2007年05月14日 15:23:31
29楼
可以,在谐波电流比较小的情况下
回复
hotfire002
2007年05月14日 18:28:06
30楼


供电局要求到0.9以上,给用户一定的钱,小于则罚款。先检查电容是不是都是好的,然后用手动投入。看达到多少!
如果全部投入了,还是很低,同是电容全是好的话,就是设计补偿电容总量过少,要加电容!
回复
hotfire002
2007年05月14日 18:33:18
31楼
可以,谐波小的时候,因为谐波(特别是三次)会让电容发热,如果发热过度就会炸了。电抗器在这里的主要作用是去谐波!