32楼
可以加电抗也可以不加。一般都是不加的
除非用户特意要求主要看你的负荷类型,如果没有谐波就没有必要做加电抗的。有限流电抗,有滤波电抗,
限流电抗可以不用,但需要其他的限流方式,如采用专用的电容接触器。
回复
33楼
我们现在做的都没有加电抗器,主要看谐波污染是否严重。
回复
34楼
同意以上说法
回复
35楼
同一
回复
36楼
用于电容的电抗,有限流电抗,有滤波电抗,两种用途不同,有区别。
限流电抗可以不用,但需要其他的限流方式,如采用专用的电容接触器
完全同意.我们公司就没有加电抗
回复
37楼
用于电容的电抗,有限流电抗,有滤波电抗,两种用途不同,有区别。
限流电抗可以不用,但需要其他的限流方式。
回复
38楼
可以加电抗也可以不加。主要看你的负荷类型,如果没有谐波就没有必要加电抗的。有限流电抗,有滤波电抗,
限流电抗可以不用,一般采用专用的电容接触器。
顶一下.
回复
39楼
完全不可以1、谐波及电压畸变会造成供用电事故,串联电抗器可以改善与避免。适用于有中频炉、电弧炉等非线性负载引起谐波台区或企业。
2、高压无功补偿的用户并且补偿量在1000Kvar以上
回复
40楼
同意以上说法
回复
41楼
低压(380/220V系统)常规是分路投切,所以不用电抗器。
高压(6KV及以上)投切容量较大,一般都配电抗器。
回复