在规范上好像看见构造柱伸入地下500就行了,但上次验图时师傅说构造柱要和墙一起做成条形基础。迷惑中?

在规范上好像看见构造柱伸入地下500就行了,但上次验图时师傅说构造柱要和墙一起做成条形基础。
迷惑中?
免费打赏
renpeng8211
2007年05月04日 21:24:55
2楼
构造柱和条形基础作一起
回复
lgyhk
2007年05月05日 15:29:45
3楼
兄弟,构造柱是不需要做基础的.它不受竖向力,只是一种抗震构造,所以不用做基础.建议你看看03G363多层砖房钢筋混凝土抗震节点.没有我给你上传一个.
回复
维维weiwei
2007年05月10日 11:42:37
4楼
完全不用,它不受竖向力,只是一种抗震构造.伸入地下500就可以了.
回复
crsxm
2007年05月10日 15:51:03
5楼
构造柱又不承受竖向力,可以不做基础啊,只要有嵌固就可以了,一定要做也没什么不可以.
回复
wanglei22030
2007年05月12日 19:12:11
6楼
构造柱不受竖向力吗?
回复
luohongguang811
2007年05月13日 23:08:42
7楼
相关设计规范有说明,可以不做,关键是深入地下500就可以了。
回复
zhangshengyun1982
2007年05月14日 13:53:02
8楼
我一般做都是从地梁上起柱或从条形基础上起柱
回复
jgjwyw
2007年05月14日 15:55:30
9楼
按照规范要求,需要锚入地下500,而不是简单的伸入地圈梁中,对于条形基础,不论何种材料,如毛石等等,构造柱伸入地下500部分均需要作成混凝土放大脚
回复
xiaoleng
2007年05月15日 15:09:59
10楼
如过该出的竖向荷载较大时要做个独立基础吗,例如上有较大的连梁通过,导下来的荷载将会肯大的.
回复
aaqq1000
2007年05月15日 22:45:51
11楼
构造柱两侧的墙体都是留有马牙槎的。而构造柱是后浇的,也就是说砌体结构中,它们是一个整体,割裂开来看是不合适的。因此对于构造柱是肯定不用单独做独立基础的。