在规范上好像看见构造柱伸入地下500就行了,但上次验图时师傅说构造柱要和墙一起做成条形基础。迷惑中?
在规范上好像看见构造柱伸入地下500就行了,但上次验图时师傅说构造柱要和墙一起做成条形基础。
迷惑中?
12楼
构造柱柱筋是锚入条基的.然后在条基上砌基础墙,构造柱位置留马牙槎
回复
13楼
不用,他只是参与抗震,不差与受力我一般做都是从地梁上起柱或从条形基础上起柱
回复
14楼
这个问题好奇怪啊?难道你条形基础到构造柱这里断开?
12楼的说法合理!
回复
15楼
同意12楼的说法
回复
16楼
同意12楼的做法
回复
17楼
厂房屋内隔墙,墙高5M,所以在墙端设两根构造柱。
现在问题是条基只做隔墙的还是延伸出去和构造柱一起做了。
谢谢!
回复
18楼
好好学习下
回复
19楼
构造柱竖向钢筋伸入基础圈梁或基础梁内,需连续
回复
20楼
很有参考价值
回复
21楼
需要锚入地下500,而不是简单的伸入地圈梁中,看哪本规范啊?请高人指教!~