地下车库的柱间距8.2,十字梁,喷头该如何布置?
flower
flower Lv.2
2007年05月01日 20:55:14
只看楼主

请问地下车库的柱间距8.2,十字梁布置,规范中喷头间距要求不超过4M,如布置4只喷头,则超过了4m,该如何布置呢?是否需设大流量喷头?还是每个柱网布置16只喷头?

请问地下车库的柱间距8.2,十字梁布置,规范中喷头间距要求不超过4M,如布置4只喷头,则超过了4m,该如何布置呢?是否需设大流量喷头?还是每个柱网布置16只喷头?
免费打赏
flower
2007年05月10日 19:46:40
2楼
自己顶
回复
haoqfn1971
2007年05月11日 22:20:56
3楼
布两排喷头,排间距4100,喷头间距850-2400-1700-2400-850.可参照<给水排水>2002-4-P56.作者赵锂.
回复
chinawater
2007年07月14日 22:16:51
4楼
但是楼上注意没有:按照你说高人赵锂所做,但是排间距4100超过规范的3.6米(车库)!!而且喷头间距850-2400-1700-2400-850中间靠梁的喷头不符合规范7.2.1(如果梁有1100之巨的话)。那样的话靠梁的喷头要距梁1800米!我碰到的这样的问题真的搞不定了。
回复
woshifeng3000
2007年07月14日 23:56:41
5楼
同意三楼的做法
回复
政委
2007年07月15日 09:14:33
6楼
这个好象不复杂?无论布置9个或6个或4个喷头都应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。如只布置4个那就要加大喷头出水压力或使用K值大的大流量喷头。见过布置9个或6个的。布置4个的做法还是少见。现行规范为协调喷头布置与梁间距等有过条文允许4x4梁间布置一个喷头加大流量的做法。我想楼上的地下车库具体布置还应结合小梁距。可尝试采用K=115喷头按梁间布置4个。
此外地下车库是中危II级,楼上如果简单套用距离不大于4米是不妥的。规范规定是3.4米(不过本人认为喷头间距应从根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。规范的表格是供我们常规套用,硬性规定反而不妥,如中危二级通过加大压力或采用大流量喷头来满足喷水强度)

7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
看贴后新发相关贴大家讨论
http://co.163.com/forum/content/1666_807452_1.htm
回复

相关推荐