35KV主变中性点是否需要安装避雷器?一般是悬空,有否这方面的规定?
35KV主变中性点是否需要安装避雷器?一般是悬空,有否这方面的规定?
2楼
一般不装。但中性点接有消弧线圈的变压器,如有单进线运行可能,应在中性点装设避雷器。可用42KV的MOA。
回复
3楼
再请问一下,35kV变压器在什么情况下经消弧线圈接地,
什么情况下不接地??
请各位大师指导!!!在下先谢了。
回复
4楼
我觉得当发生单相短路接地时而又不能自动灭弧时,选择合适的35KV变压器,在其中性点加消弧线圈补偿电容电流。由于中性点不接地的单项短路电流小,可以在单项接地的情况下继续运行2小时,从而提高供电的可靠性,而且35KV设备的绝缘水平高。