在需要低压(交流380V)计量时,一般情况下,除了要有功计量外,是否还要无功计量?如果有功计量用三相四线有功电能表,则无功计量是否也要用三相四线无功电能表?,或是可以用三相三线无功电能表?当低压计量用三相四线有功电能表+电流互感器时,互感器二次绕组的K2是否不能接地?

在需要低压(交流380V)计量时,一般情况下,除了要有功计量外,是否还要无功计量?如果有功计量用三相四线有功电能表,则无功计量是否也要用三相四线无功电能表?,或是可以用三相三线无功电能表?当低压计量用三相四线有功电能表+电流互感器时,互感器二次绕组的K2是否不能接地?


免费打赏
西瓜
2004年08月10日 17:15:00
2楼
一般都只作有功电能计量,因为收电费都收有功的,无功部分因电容补尝后功率很小,一般功率因素都要求在90%以上。一般无功只计量它的功率,一般都用在电容补尝时,对无功功率表连交流接触器,对电容补尝进行投切。
回复
mdjkehai
2004年08月11日 15:55:00
3楼

K2不用接地也可以

只是安全问题

没有计量错误问题