只看楼主

刚做完一个小区配电室,高低压在一起。当地温泉资源丰富,故甲方委托另外的设计院进行了温泉到户的设计,在我完全不知情的情况下,在本人配电室内横七竖八设了四条沟以敷设管道。因地形限制,他们走别的地方困难也很大。我强烈建议项目负责人将暖沟移出配电室,但沟已经砌了一半,生米快成熟饭了,暖通的不愿意调整,我就拿我们的民规给他看,但是他说:"我的管道是走在沟里头并且加盖,不算是室内."……我狂晕菜~~~他们要强做的话,以后配电室验收不通过,我还是少不了麻烦的,唉,大家给评评理,人家也是欺负我年轻,嘴上没毛,郁闷诶。

刚做完一个小区配电室,高低压在一起。当地温泉资源丰富,故甲方委托另外的设计院进行了温泉到户的设计,在我完全不知情的情况下,在本人配电室内横七竖八设了四条沟以敷设管道。因地形限制,他们走别的地方困难也很大。我强烈建议项目负责人将暖沟移出配电室,但沟已经砌了一半,生米快成熟饭了,暖通的不愿意调整,我就拿我们的民规给他看,但是他说:"我的管道是走在沟里头并且加盖,不算是室内."……我狂晕菜~~~


他们要强做的话,以后配电室验收不通过,我还是少不了麻烦的,唉,大家给评评理,人家也是欺负我年轻,嘴上没毛,郁闷诶。

免费打赏
wurongqian
2004年08月11日 02:21:00
2楼
水泥封死不就得了
回复
redrose@dq
2004年08月11日 09:12:00
3楼
你最好坚持已见,将来检修会很麻烦的 顺便问一下 暖通的施工质量怎样 如果马马虎虎 还是坚决不同意的好
回复
专业电气人
2004年08月11日 10:53:00
4楼
让他只可以管道通过,不能在配电室内设接头、检修口。暖沟的顶标高是多少?暖沟通过可能会与你的进出线打架,不好躲。最简单的就是不行,让他们想办法去。
回复
玄黄
2004年08月11日 11:16:00
5楼
根据室外管线综合设计规范直埋电力电缆及电力电缆沟距热力管沟2.0米(电缆设计规范是有隔板保护时交叉可为0.5米),交叉水平一样,何况室内的低压配电屏,你看一下是否满足要求,除此之外,热力管沟不能用盖板,管沟顶必须封死(相当于埋地)。要是我绝对不让它过,你可以验收时提出来要求整改!
回复
leedreamfly
2004年08月11日 15:18:00
6楼
配电室内有热力沟对走线十分不方便,最好坚持取消
回复
电气设计师
2004年08月11日 15:31:00
7楼
呵呵,嘴上没毛!不要那么没自信,你是设计师,要有自己的权威!!!!当然人家走别的地方困难,这个可以协商解决,毕竟已做了一半.规范永远是死的,不可能每个地方死套规范.
回复
chengfeng1
2004年08月11日 15:34:00
8楼

我是刚刚走上设计这行的,我还很年轻。今天我在浏览网站的时候看到了我们这个网站,我看来几个朋友的留言后,马上就注册进来了。我在这里希望在以后的日子里能够得到广大同行的支持和帮助,同时,我也希望能有朋友和我一起共同进步。我这里就先谢谢大家!

我希望通过我们的论坛,我们同行能够多多的交流。再次谢谢大家!!!!

回复
moonlight
2004年08月11日 15:52:00
9楼

坚决不能。必须改道。否则绝不验收签字。就是密封得再好,也要有翻盖检修的那一天,到时候,他的沟把你的配电室弄个泥水纵横,乱七八糟,检修施工不便到还是其次,关键是万一人员触电出了人命谁负责?!总不能为你的检修沟停电吧。

该坚持的原则就一定要坚持下去。否则真的就是嘴上没毛了。

回复
sxywmx
2004年08月11日 17:21:00
10楼
不让通过,坚决不行,这样了,别人就不会说你嘴上无毛了。晕,那能这样。
回复
刀子
2004年08月11日 22:22:00
11楼

多谢各位了,心里比较有底了。

回复