比如我用液下泵,将水泵到200米远的地方,这段管全部按水平计算,并且中间没有弯头等附属物件,管道用ABS管材,那这段管的阻力损失折换成扬程要怎么算呢?

比如我用液下泵,将水泵到200米远的地方,这段管全部按水平计算,并且中间没有弯头等附属物件,管道用ABS管材,那这段管的阻力损失折换成扬程要怎么算呢?
免费打赏
zhucegongchengshi
2012年11月01日 13:41:41
12楼
可以查看给排水设计手册嘛,很清楚的
回复
lhmnnn123
2012年11月08日 12:59:03
13楼
路过,学习一下
回复
true0825
2012年11月09日 08:38:29
14楼
伯努利方程算出管摩擦损失不就晓得了
回复
阿拉梅
2012年11月11日 11:24:40
15楼
不同材质的管道有不同的阻力降,找本管道的书,有公式的
回复
spf789
2012年11月21日 16:04:41
16楼
你的流量多大?公式据是根据伯努利方程算。H=(λ*l/d+Σζ)v²/2g
自己算一算就出来了
回复
如烟往事
2012年11月28日 11:58:39
17楼
全是大仙,没有流速、管径等条件就能够开处方治病,非常了不得!佩服之至!
回复
lihuichen
2015年01月03日 21:57:07
18楼
ah12369 发表于 2012-10-24 21:11 保守估算:每10米折算1米扬程10米1个扬程太大了吧