跟大家讨论一个问题,框架结构首层门口上方设置混凝土雨篷,是最普通不过的。雨篷的高度肯定比层高要低,洞口过梁既要承担上部填充墙荷载,又要承受悬挑雨篷带来的弯矩,所以这里要涉及到过梁的两端支承、截面、抗扭、挑板钢筋锚固等问题。 由于框架结构的柱距往往很大,本人的习惯做法是在门洞口两边立构造柱,构造柱从±0下的基础拉梁上生根,然后将过梁放在构造柱两端。 最近看到我院其他工程师的图,他直接在两个框架柱之间拉了一道梁,门洞口位置再伸出雨篷,而且,8米的柱距,此梁高仅300,<1/15的简支梁最低截面要求。请问大家这种做法有没有问题。
两侧加构造柱 ,赞同楼主做法,并且结构概念清晰。
第二种做法 ,使结构传力混乱;另一方面讲该做法结构概念根本不正确。
回复
13楼
加构造柱比较好 如果设置的构造柱与两边的框架柱距离很近的话 可以直接设置框架梁 但是意义上应该还是过梁吧 不太清楚配筋是否按照框架梁来确定 另外直接设置框架梁的话 一般雨棚位置基本上是接近层高 容易形成短柱 不太合理
回复
14楼
应该没有问题吧
回复
15楼
标准图集只有一般门窗过梁的标准做法
回复
16楼
我的做法 还是看柱距了。柱距小的做一道框架梁 但不会做那么小了,受扭钢筋配大点。柱距大的 就设置构造柱。所以 这个还得看具体情况来定
回复
17楼
因为是小梁,怕先作业小梁,跨度过大出现问题,这小梁只起抵抗弯矩的作用,所以才先砌墙
回复
18楼
回复
19楼
应该根据结构情况,结构弯剪扭计算,才可以判断方法是否可行。
首先,8米跨的梁300高度太小;起码的受弯跨高比构造要求都不能满足。
其次,雨棚传给过梁的扭矩没有可靠支承,需要增加门洞边柱(上部顶至框架梁)。
回复
20楼
根据柱距和门洞大小。柱距和洞口较大,可以在洞边设两根构造柱,雨篷梁两端与构造柱拉结;柱距和洞口较小可以设梁一根,支撑在框架柱上,按框架梁要去做
回复
21楼
学习学习啊
框架梁不能太长吧
回复