【讨论】这种框架结构雨篷过梁做法有没有问题?
lianhao2012
2012年09月24日 10:55:25
只看楼主

跟大家讨论一个问题,框架结构首层门口上方设置混凝土雨篷,是最普通不过的。雨篷的高度肯定比层高要低,洞口过梁既要承担上部填充墙荷载,又要承受悬挑雨篷带来的弯矩,所以这里要涉及到过梁的两端支承、截面、抗扭、挑板钢筋锚固等问题。 由于框架结构的柱距往往很大,本人的习惯做法是在门洞口两边立构造柱,构造柱从±0下的基础拉梁上生根,然后将过梁放在构造柱两端。 最近看到我院其他工程师的图,他直接在两个框架柱之间拉了一道梁,门洞口位置再伸出雨篷,而且,8米的柱距,此梁高仅300,<1/15的简支梁最低截面要求。请问大家这种做法有没有问题。

2012年09月26日 12:27:58
12楼
两侧加构造柱 ,赞同楼主做法,并且结构概念清晰。
第二种做法 ,使结构传力混乱;另一方面讲该做法结构概念根本不正确。
回复
我是旁观者
2012年09月26日 15:18:49
13楼
加构造柱比较好 如果设置的构造柱与两边的框架柱距离很近的话 可以直接设置框架梁 但是意义上应该还是过梁吧 不太清楚配筋是否按照框架梁来确定 另外直接设置框架梁的话 一般雨棚位置基本上是接近层高 容易形成短柱 不太合理
回复
gxgzlr770315
2012年09月26日 15:34:51
14楼
应该没有问题吧
回复
zhenliulian
2012年09月26日 15:39:56
15楼
标准图集只有一般门窗过梁的标准做法
回复
yangweilong2011
2012年09月26日 17:27:52
16楼
我的做法 还是看柱距了。柱距小的做一道框架梁 但不会做那么小了,受扭钢筋配大点。柱距大的 就设置构造柱。所以 这个还得看具体情况来定
回复
tqdevil
2012年09月26日 20:25:30
17楼
因为是小梁,怕先作业小梁,跨度过大出现问题,这小梁只起抵抗弯矩的作用,所以才先砌墙
回复
奥贝蒂
2012年09月26日 21:30:25
18楼
回复
lnysjstzg
2012年09月27日 07:29:12
19楼
应该根据结构情况,结构弯剪扭计算,才可以判断方法是否可行。
首先,8米跨的梁300高度太小;起码的受弯跨高比构造要求都不能满足。
其次,雨棚传给过梁的扭矩没有可靠支承,需要增加门洞边柱(上部顶至框架梁)。
回复
ztz_6688
2012年09月27日 07:46:37
20楼
根据柱距和门洞大小。柱距和洞口较大,可以在洞边设两根构造柱,雨篷梁两端与构造柱拉结;柱距和洞口较小可以设梁一根,支撑在框架柱上,按框架梁要去做
回复
24k纯t动力
2012年09月27日 08:36:19
21楼
学习学习啊
框架梁不能太长吧
回复

相关推荐