跟大家讨论一个问题,框架结构首层门口上方设置混凝土雨篷,是最普通不过的。雨篷的高度肯定比层高要低,洞口过梁既要承担上部填充墙荷载,又要承受悬挑雨篷带来的弯矩,所以这里要涉及到过梁的两端支承、截面、抗扭、挑板钢筋锚固等问题。 由于框架结构的柱距往往很大,本人的习惯做法是在门洞口两边立构造柱,构造柱从±0下的基础拉梁上生根,然后将过梁放在构造柱两端。 最近看到我院其他工程师的图,他直接在两个框架柱之间拉了一道梁,门洞口位置再伸出雨篷,而且,8米的柱距,此梁高仅300,<1/15的简支梁最低截面要求。请问大家这种做法有没有问题。
要具体问题具体分析,比如雨棚挑出的长度及雨棚的宽度,再选择雨棚梁用框架柱支撑或用构造柱支撑。
回复
23楼
要是有哪位可以详细列式对比,真心可以学习到更清晰的设计思路与各概念
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
24楼
8m跨的填充墙难道不需要设构造柱吗?如果设构造柱 就可以用这根构造柱来支持雨篷梁
回复
25楼
回复
26楼
也可以从框架梁下挂一部分
回复
27楼
同意楼主做法,不要盲从别人的,要向大师学习,多看书才是王道
回复
28楼
雨棚荷载不大,应该没啥问题
回复
29楼
设计计算时建议还是考虑雨篷水到翻边高度的比较好,溢水口,落水管,如果边上很多落叶的植物之类的
或者有人重楼上抛下垃圾之类的容易堵上的。其实真正计算独立的雨篷梁的抗扭配筋是很大的。
回复
30楼
很少看到这么细致的帖,顶
回复
31楼
设GZ比较合理
回复