【讨论】这种框架结构雨篷过梁做法有没有问题?
lianhao2012
2012年09月24日 10:55:25
只看楼主

跟大家讨论一个问题,框架结构首层门口上方设置混凝土雨篷,是最普通不过的。雨篷的高度肯定比层高要低,洞口过梁既要承担上部填充墙荷载,又要承受悬挑雨篷带来的弯矩,所以这里要涉及到过梁的两端支承、截面、抗扭、挑板钢筋锚固等问题。 由于框架结构的柱距往往很大,本人的习惯做法是在门洞口两边立构造柱,构造柱从±0下的基础拉梁上生根,然后将过梁放在构造柱两端。 最近看到我院其他工程师的图,他直接在两个框架柱之间拉了一道梁,门洞口位置再伸出雨篷,而且,8米的柱距,此梁高仅300,<1/15的简支梁最低截面要求。请问大家这种做法有没有问题。

2012年09月27日 15:48:32
32楼
框柱间拉梁不好,先不说梁是否够,起码这样对于框柱有形成短柱嫌疑
我单位习惯做法时GZ由基础梁生根,直达上面框架梁,这样除非GZ破坏,否则不会有倾覆问题
回复
b0502501
2012年09月27日 16:18:54
33楼

我觉得,你这种做法也不是很妥,因为框架的填充墙是可以拆除的,雨篷怎么可以支撑在填充墙上呢,我比较赞同楼主的做法,要不就在门洞两边设两个构造柱,要不就设雨篷梁连接到框架梁,但此时雨篷梁截面不宜像楼主说的那么小,需有一定的刚度才行。对于框架跨度比较大的情况,我觉得还是在门洞两边设构造柱比较好,这样也避免因雨篷梁直接拉到框架柱使框架柱形成短柱。OVER!
回复
pyy2012
2012年09月27日 20:06:20
34楼
好东西 好东西 好东西
回复
cj200321700
2012年09月27日 20:43:27
35楼
拉梁上柱 构造柱子锚固不行 拉层间梁 容易kz是短柱子 对主体不好
回复
糖锤汉姆
2012年09月27日 20:44:18
36楼
很明显第二种做法混淆了框架填充墙和砌体结构的区别。。
回复
zhuyapei412
2012年09月28日 17:25:00
37楼
受教了
回复
hezhenxia5566
2012年09月29日 19:05:13
38楼
设构造柱吧,也方便啊
回复
fangth14
2012年10月01日 19:05:43
39楼
我一般都是加雨棚柱,比构造柱大些,一般都是墙厚X400,然后在做雨篷梁。框架结构又让砌体填充墙来进行抗倾覆,怪怪的。
回复
fzmm1308
2012年10月05日 11:07:01
40楼
最可靠的方法应该是框架梁上下挂板挑出雨棚。
回复
s310870288
2012年10月07日 21:15:50
41楼
构造柱规范规定超过五米的填充墙中间就要设置构造柱的,所以有些设计者就没表示出来,施工方本应该也明白这个道理。
回复

相关推荐

APP内打开