跟大家讨论一个问题,框架结构首层门口上方设置混凝土雨篷,是最普通不过的。雨篷的高度肯定比层高要低,洞口过梁既要承担上部填充墙荷载,又要承受悬挑雨篷带来的弯矩,所以这里要涉及到过梁的两端支承、截面、抗扭、挑板钢筋锚固等问题。 由于框架结构的柱距往往很大,本人的习惯做法是在门洞口两边立构造柱,构造柱从±0下的基础拉梁上生根,然后将过梁放在构造柱两端。 最近看到我院其他工程师的图,他直接在两个框架柱之间拉了一道梁,门洞口位置再伸出雨篷,而且,8米的柱距,此梁高仅300,<1/15的简支梁最低截面要求。请问大家这种做法有没有问题。
同楼主,框架柱距大的加构造柱,以前这么做的
回复
43楼
我一般做法也是两边设构造柱
回复
44楼
都没有问题,反正上面有墙体压着,不会翻掉的
回复
45楼
回复
46楼
这种门柱过梁应该在结构总说明里体现吧
回复
47楼
我认为有条件加GZ,当然最好了;但是对于层高很尴尬的或者雨篷距离框架柱近的时候,只能加梁对kz采取抗震构造措施了吧!
回复
48楼
不错不错 学习了!!!
回复
49楼
按标准图集做没多大问题,雨棚没多少荷载,不要杞人忧天。至于起柱做受力会好点,但个人觉得没那个必要,框柱间设层间梁会影响框柱受力,不合适
回复
50楼
靠框架柱边的构造柱要不要到顶
回复
51楼
进来学习一下,
回复