10kv线路长28KM负荷2000kw,是否能正常供电?如何选择导线?
10kv线路长28KM负荷2000kw,是否能正常供电?如何选择导线?
2楼
能!用钢芯铝绞线3*LGJ-25/4即可.
回复
3楼
不同意2楼的,压降太大,末端会出现低电压
回复
4楼
电压降太大,末端可能只有8kV左右电压了。
回复
5楼
线路短的话按经济电流密度选 钢芯铝绞线采用1.5A/mm2
线路长的话按压降选,公式:。。。。。俺忘记了,基本每一本电气的书都有。楼主的需要按压降选,还有就是25km太远了,如果是在俺那边,我就会要他采用35kV供电
回复
6楼
28KM已远远超出了10KV的供电半径!!!!!!!
要采用35kV供电
回复
7楼
28KM已远远超出了10KV的供电半径!!!!!!!
要采用35kV供电
那10KV的供电半径是多少??
回复