请问下风管为什么这样接?
coldtea
coldtea Lv.11
2007年05月03日 22:33:27
来自于工地图片
只看楼主

想请问下各位,图中圈子内风管有什么这用.这是大金的VRV,采用旋流风口,风管是复合酚醛在VRV的出风口与旋流风口之间的风管(图中圈出来的那段风管)为什么是截面积最大的,有什么用吗?

想请问下各位,图中圈子内风管有什么这用.
这是大金的VRV,采用旋流风口,风管是复合酚醛
在VRV的出风口与旋流风口之间的风管(图中圈出来的那段风管)
为什么是截面积最大的,有什么用吗?

1178202805370.JPG

免费打赏
huchaojieabc
2007年07月09日 10:22:49
12楼
看不太清楚!
回复
yfwgood
2007年07月10日 09:17:04
13楼
兄弟,应该是消声静压箱。
回复
xiaohu198204
2007年07月10日 13:39:57
14楼
静压箱
再轻,吊一副吊杆也不行吧,一个水平度的问题,还一个是复合风管容易变形,建议吊杆打密一点。复合管我做的不多,以上建议一位老师傅跟我提过的
回复
wht.66
2007年07月10日 14:50:23
15楼

同意
回复
zdd37355
2007年07月10日 16:34:04
16楼
应该是消声静压箱
回复
binzhang1314
2007年07月10日 16:53:52
17楼
肯定是消声静压箱三
回复
erb
2007年07月10日 17:48:37
18楼
楼主当时你有没有注意圆形旋流风口是怎么连接的?另外这种风口重不重,单单由酚醛管固定能不能承受得住?
回复
sjc133
2007年07月10日 23:00:58
19楼
楼主是搞空调的吗?一看就知道是消声器了,静压箱的话有点小了吧,再说是静压箱可以直接和室内机出风口连接的。
回复
ssj706948
2009年07月24日 00:26:03
20楼
谢谢,我是新手,刚正好在想这个问题,就得到解决了.真高兴啊!
回复

相关推荐

APP内打开