首先我是菜鸟!请教大侠!我看了一些工厂供电图纸,发现10KV高压室的开关柜有进线柜,计量柜,变压器柜,那么我厂新建一高压配电室,配变是S11-800KVA,单电源供电,高压计量箱由供电局安装在电杆上,请问可不可以就用一台高压柜即用于进线柜也用于变压器柜呢?如果可以的话,有些什么型号的高压柜适合而且还节约投资呢?如果不可以的话原因是什么?大侠们能不能详细说明说明!

首先我是菜鸟!请教大侠!
我看了一些工厂供电图纸,发现10KV高压室的开关柜有进线柜,计量柜,变压器柜,那么我厂新建一高压配电室,配变是S11-800KVA,单电源供电,高压计量箱由供电局安装在电杆上,请问可不可以就用一台高压柜即用于进线柜也用于变压器柜呢?如果可以的话,有些什么型号的高压柜适合而且还节约投资呢?如果不可以的话原因是什么?大侠们能不能详细说明说明!
免费打赏
chj-lx
2007年05月06日 17:41:50
12楼
进线柜、计量柜、PT柜都是必需的,应该是都不能少
回复
wax168
2007年05月06日 20:07:11
13楼
“计量箱装在杆上”为户外高压计量,可以只需设一台进线柜,用负荷开关加熔断器做保护即可。
回复
lyq13703983100
2007年05月07日 08:35:42
14楼
一台XGN2或者HXGN或者GG1A就解决问题了!操作电源--在本柜加PT和控制变压器(或者直接用二次有两个线圈的JDZ-10/0.1/0.22)!

我们做了不少这样的柜子!
回复
zdd37355
2007年05月07日 08:59:06
15楼
用负荷开关就可以了,
回复
cz13306196492
2007年05月07日 11:11:49
16楼
我们地区现在的配置都是进线,计量,PT,出线四台,虽然电线杆上装计量箱,100V电压从何处取,况且也是参考计量。
回复
hotfire002
2007年05月07日 23:03:05
17楼


高压计量主要是用于监测跟计费,同时高压计量的电费单价费用要少一些,低压也可以用以监测跟计量!
回复
hotfire002
2007年05月07日 23:07:32
18楼
最好还是不要节约哪,如果不是环网供电的话,最少也要两次,进线柜跟变压器进线柜,这样控制容易,安全。防雷!
回复
hhd89-1
2007年05月09日 17:47:01
19楼
一千以下的用负荷开关就可以了,用环网柜也可以哪.这样省钱哪.变压器不大用环网柜好哪.最多就是在杆上加一个真空开关或计量箱了.
回复
tayroon
2007年06月29日 08:41:19
20楼
我给一套成套全图你,
回复
hwd9966119
2008年01月09日 16:37:34
21楼
谢谢20楼提供的资料,已经下载了,学习中,谢谢!