首先我是菜鸟!请教大侠!我看了一些工厂供电图纸,发现10KV高压室的开关柜有进线柜,计量柜,变压器柜,那么我厂新建一高压配电室,配变是S11-800KVA,单电源供电,高压计量箱由供电局安装在电杆上,请问可不可以就用一台高压柜即用于进线柜也用于变压器柜呢?如果可以的话,有些什么型号的高压柜适合而且还节约投资呢?如果不可以的话原因是什么?大侠们能不能详细说明说明!
首先我是菜鸟!请教大侠!
我看了一些工厂供电图纸,发现10KV高压室的开关柜有进线柜,计量柜,变压器柜,那么我厂新建一高压配电室,配变是S11-800KVA,单电源供电,高压计量箱由供电局安装在电杆上,请问可不可以就用一台高压柜即用于进线柜也用于变压器柜呢?如果可以的话,有些什么型号的高压柜适合而且还节约投资呢?如果不可以的话原因是什么?大侠们能不能详细说明说明!
22楼
谢谢20楼提供的资料,已经下载了,学习中,谢谢!
回复
23楼
800变压器容量不大。最简单的做法,不搞开关,直接使用跌落式熔断器。加变台。有标准图纸。
既省事又省钱。
支持!
回复
24楼
我看还是根据你们当地政府要求来做吧。
不是每个地方的安装方式都一样的
回复
25楼
配变是S11-800KVA,单电源供电,高压计量箱由供电局安装在电杆上,可以就用一台高压柜即用于进线柜也用于变压器柜,但需要设备公司多加工一面附柜里面布置铜排和PT进行电压计量。
回复
26楼
由于变压器容量较小,800KVA。因此,选用负荷开关足以满足。建议最好配进线柜1台、主变受电柜1台,PT柜1台,就可以了。计量柜可以不要。
回复
27楼
谢谢20楼的奉献,我也在参考
回复
28楼
高压计量是不是装在杆上的? 一般计量箱只是个表箱,计量是不在箱里面的,这个表箱显示的是高压计量得到的数据。高压计量可以放在柜子中间或者是电杆上的。看他计量要装在哪里?
回复
29楼
“我看还是根据你们当地政府要求来做吧。”
这不是政府的事呀!
回复