关于110KV电缆直埋
老虎SWR
老虎SWR Lv.2
2004年08月18日 12:33:53
只看楼主

现在在外面出差,原来电缆为单芯桥架敷设,现要改为直埋,有什么特殊要求吗?

现在在外面出差,原来电缆为单芯桥架敷设,现要改为直埋,有什么特殊要求吗?

免费打赏
老虎SWR
2004年08月18日 13:06:00
2楼

有规定请指导,谢谢

回复
sz520
2004年08月18日 15:25:00
3楼
规范上写的很清楚,可以查规范!
回复
heyong26
2004年08月18日 16:33:00
4楼
要影响电缆载流量,主要是散热的问题,可用校正系数进行校正
回复
大海啊大海
2004年08月19日 10:36:00
5楼
以下是引用老虎SWR在2004-8-18 12:34:00的发言:

现在在外面出差,原来电缆为单芯桥架敷设,现要改为直埋,有什么特殊要求吗?


我始终不了解“直埋”是个什么东西。是指电缆沟敷设呢还是槽盒敷设?多大

什么类型?请楼主解释一下。

回复
weilanz
2004年08月19日 10:41:00
6楼

直接埋入地中啊。

1、要铠装!

2、载流量要校正!

3、地上设立防误挖掘标志牌!~

回复
maggieq
2004年08月19日 16:36:00
7楼
注意三根电缆品字型安装
回复
江上一舟
2004年08月19日 20:36:00
8楼
注意单芯铠装进线电缆的防雷问题
回复