消防联动逻辑编程讨论
jiaxiuqiang
2007年05月04日 17:55:04
来自于防雷减灾
只看楼主

那位高手能把消防联动设备的逻辑编程联动公式发给在下,谢谢,jiaxiuqiang@163.com.cn

那位高手能把消防联动设备的逻辑编程联动公式发给在下,谢谢,jiaxiuqiang@163.com.cn
免费打赏
jiaxiuqiang
2007年05月05日 17:56:59
2楼
怎么无人指教,自己先顶一下
回复
yuanyanhua
2007年05月06日 13:26:11
3楼
小朋友,联动设备的逻辑编程联动公式?
这个问题怎么回答?
你是想问哪些设备一点动作,哪些设备二点动作,。还是什么?
每个厂家的设备的联动编程公式都不一样,你是做哪个厂家
回复
gqiucheng
2007年05月07日 12:54:24
4楼
同意3楼的意见
你是想要设备的联动关系吧?
回复
firegc
2007年05月07日 18:31:18
5楼
本人自1998年介入消防工程行业,愿结认天下朋友,共究消防安全技术以保障国家财产安全.
现在北京共济消防安全技术有限公司保定分公司,13722278989
以下有关消防联动通用逻辑程序供朋友们参考与见解,请多多指教!

消火栓系统:当任意一个消火栓报警按钮按下时,自动启动消防泵

自动喷/雨淋系统:当任意一个自动喷/雨淋系统的压力开关动作时,自动启动喷/雨淋泵

防排烟系统:当某防火分区/层的感烟或感温或手动报警按钮报警时,联动打开本区/层及邻层正压送风阀,排烟阀,自动启动相应正压送风机,排烟机.当280度防火阀动作时,自动停止正压送风机,排烟机

空调系统:当某区/层的感烟或感温或手动按钮报警时,自动关闭本区/层电动防火阀,停新风机,轴流风机,盘管风机

防火卷帘门系统:通道型:感烟报警时卷帘门自动到中位(1.8米位置),感温报警时卷帘门到底位
分区型:当本区/层的感烟报警时,卷帘门到底位

消防广播疏散系统:当某层的两个感烟或感温或手动按钮报警时,启动本层及邻层的消防广播

气体灭火系统:当本区的感温或感烟或紧急启动按钮报警时,启动声光报警器,延时30秒启动电磁阀或电爆管,或压力开关动作时,启动电磁阀,进行气体喷洒,同时点亮喷洒指示灯

切电,电梯系统:当某区/层两感烟或感温或手动报警按钮报警时,自动切断本区/层非消防电源,电梯迫降首层,消防电梯正常运行

为了避免系统误报及人为非法使用导致报警而联动其它受控设备,我们通常可以在逻辑程序上设置两个感烟探测器报警后才联动程序,并建议取消消火栓按钮直接启泵功能

谢谢观注,请多指教!!!
回复
jiaxiuqiang
2007年05月07日 20:27:04
6楼
谢谢,我是用海湾设备,
回复
hq2005
2007年05月08日 23:11:09
7楼
严重支持并感谢!
回复
函数1590
2007年05月09日 10:41:21
8楼
小朋友,联动设备的逻辑编程联动公式?
这个问题怎么回答?
你是想问哪些设备一点动作,哪些设备二点动作,。还是什么?
每个厂家的设备的联动编程公式都不一样,你是做哪个厂家
回复
xbsuper
2007年11月27日 22:32:47
9楼
GE-EST3
回复
xbsuper
2007年11月27日 22:33:35
10楼
GE-EST3
回复
mayakeai55
2008年03月18日 20:11:17
11楼
我是海湾GST5000型的
我想问一下它的联动计算公式是多少来着,我想以后商场开业没准能设计加个什么烟感温感什么的消防设施的 联动公式最好的全面点的能明白就行谢谢啊
qq176961911

cof1624790508231:我是个半吊子,也是来找 答案的,好像大概可能,联动公式是根据具体情况把楼层、分区、设备类型及编码等信息,按照不同主机的要求的格式规划成数字编码,海湾的叫二次码,再根据联动关系来写联动公式,情况不同联动公式内容是不一样的,需要多条联动公式配合,刚刚干这行,欢迎大神指教我们这的酒有劲串好吃

回复

相关推荐