单体建筑分布分散,室内设有消火栓按钮,造成消火栓按钮距离消防泵房很远,估计远的有2000米左右,要怎样保证启泵和反馈的信号能正常传输
单体建筑分布分散,室内设有消火栓按钮,造成消火栓按钮距离消防泵房很远,估计远的有2000米左右,要怎样保证启泵和反馈的信号能正常传输
2楼
远的影响主要是线路阻抗,本来控制回路的电流就很小,所以只把线芯截面加大一点就可以解决阻抗问题。
另外线路长了,受干扰、过电压等的风险就加大了,根据实际布线情况考虑措施吧。
回复
3楼
受教了
有人说可以加装变压器,那是怎么个装法?
回复
4楼
路过学习了
回复
5楼
谢谢了,学习了
回复
6楼
现在消火栓按钮没有了直接启泵要求,基本就是一个手报。有火灾自动报警系统则只接总线就可以。不设火灾自动报警系统的,则不设此按钮也可以。
回复
7楼
主要看距离消防控制室多远
回复