喷淋头布置规范难理解(求助)
fangwei123456
2007年05月05日 21:22:02
只看楼主

7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。(此条不能一概而论吧?)1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。(梁底面多宽不加聚热罩)?2 在梁间(框架结构都认为是梁间)布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。(一般多宽为梁间)?


7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。(此条不能一概而论吧?)

1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。(梁底面多宽不加聚热罩)?

2 在梁间(框架结构都认为是梁间)布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。(一般多宽为梁间)?

梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。(一般加聚热罩吗?)

3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm(何为密肋梁板?)
7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m(能否理解喷头与墙的距离不应小于0.3m);喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定

免费打赏
gpechj02
2007年05月06日 01:14:55
2楼
答复如下:
7.1.3:理解正确,不能一概而论,具体的见后面的几个条款。喷头到顶板的距离最好为此值(便于集热)。
1、梁底下布置喷头不用集热罩,无论梁多宽。
2、喷头的溅水盘高于梁底时视为梁间。增设的喷头无需集热罩。
3、问结构,密肋梁一般间距在1.5米左右,就是很密的梁,一个方向(不是井字梁)(本人不是结构专业,用语不准确)。
7.1.5、手头没规范,过一阵答复。
回复
fangwei123456
2007年05月13日 15:52:58
3楼
顶呀
回复
落叶树
2007年05月13日 16:47:07
4楼
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
当梁或其他障碍物高度大于300mm时,溅水盘与顶板的距离会不大于300mm吗?
回复
chencheng12310
2007年05月14日 12:16:25
5楼
同感
回复
walen2001
2007年05月15日 11:56:23
6楼
学习了!
回复
hahaxiao1978
2007年05月15日 13:40:48
7楼
1. 标准相应的就是规范规定的距离范围。距离是根据喷头试验确定的,例如ESFR喷头就要求150~300,距离太小会造成大面积同时胀破,喷淋系统就失去作用了。
2. 多宽不用加集热罩,可以参考风管大于1.2m的时候下方要增设喷头,可以以1.20m为界。另外要明白集热罩的概念,它只针对正下方的火灾有效,不要高估它的作用。
3. 密肋梁板其实就是很多次梁,相当于把主梁范围内分成了好多井字而已。
4. 7.1.5条规定的0.30m是指喷头向下喷水时候,周围0.30m内不能有遮挡。并不是距墙的概念。
回复
wulingchong328
2009年09月08日 13:55:27
8楼
厉害!规范解析相当透彻~鼓励鼓励!
回复
zhuziccc
2009年09月09日 14:36:14
9楼
呵呵
大家都好厉害啊
回复

相关推荐