c25,板厚为120的板,pm算出简支边配筋为φ8@200,是不是应该按最小配筋率来配成φ8@150呢?请教各位大哥!!!
c25,板厚为120的板,pm算出简支边配筋为φ8@200,是不是应该按最小配筋率来配成φ8@150呢?请教各位大哥!!!
2楼
应该按最小配筋率来配成φ8@150
我们这一般都自己改正
软件只是计算啊
回复
3楼
简支边配筋为φ8@200,在板下部受力筋不超过753mm时完全可以的.超过时φ8@200就不够了.应该不需要满足最小配筋率要求,毕竟它是构造筋.我觉得满足<<砼规>>10.1.6、10.1.7、就可以了。我们设计院一直也是这么作的
回复
4楼
一直想搞清楚这问题,觉得楼上的说得有道理
回复
5楼
3楼说得有理!不过我们这边不少审查师都要求简支边板面筋须满足最小配筋率要求
回复
6楼
3楼说说得对,只要满足砼范10.1.6、10.1.7、就可以了,钢筋贵,能省就省点
回复
7楼
3楼说说得对,只要满足砼范10.1.6、10.1.7、就可以了,钢筋贵,能省就省点
回复