zhangfd Lv.2
2007年05月06日 16:00:39
只看楼主

一个大型商业项目:14万平米。地下一层,地上四层为精装的卖场。公共区使用节能灯和T4灯管。商铺内为日光灯(电感整流器)。总装容量:14000KVA。设有中央空调,风机变频器等设备。在试电过程中发现公共区域照明回路零线发热,经测试发现三相其本平衡,但零线电流特大。有的时候零线电流接近三相电流和。其他回路电流正常。设备工作正常。请大家讨论是为什么?我该咋处理。

2007年05月08日 07:50:51
23楼
可能是谐波引起的,可以测一下谐波分量,加装滤波装置。
回复
jian8-2
2007年05月08日 07:59:58
24楼


这可能吗?
回复
jian8-2
2007年05月08日 08:03:10
25楼


变压器的一次线圈星接和角接是可以随便改的吗?
回复
tjsjpy123
2007年05月08日 10:28:36
26楼
是3次谐波引起的,照明主要引起3次谐波.
回复
宝来
2007年05月08日 10:56:44
27楼
回复
边城浪子8
2007年05月08日 11:05:02
28楼
我认为主要还是因为零线的截面不够大导致的,主要原因是因为三相负荷多,虽然三相平衡,但零线的电流相当于相线的三倍,解决办法当然是加大零线的截面
回复
gdydhym
2007年05月08日 11:41:14
29楼
先按13楼的方法检查,如果不是接在同一相。再按14楼的方法加以解决,
回复
yangchungounchen
2007年05月08日 12:37:31
30楼
三次谐主要通过零线,所以在三次谐波很大时零线会发热,解决方法一滤波,第二增大零线
回复
首席技术官
2007年05月08日 12:40:49
31楼
那就把电灯都关闭掉
看看有什么变化,多大变化
回复
ziyou616
2007年05月08日 13:40:30
32楼
学习中,建议楼主能把结果及时公布给大家便于学习