一个大型商业项目:14万平米。地下一层,地上四层为精装的卖场。公共区使用节能灯和T4灯管。商铺内为日光灯(电感整流器)。总装容量:14000KVA。设有中央空调,风机变频器等设备。在试电过程中发现公共区域照明回路零线发热,经测试发现三相其本平衡,但零线电流特大。有的时候零线电流接近三相电流和。其他回路电流正常。设备工作正常。请大家讨论是为什么?我该咋处理。
对这些东西不是很了解,还要多多学习!请大家多多指教!
回复
35楼
回复
36楼
这是由于灯具产生大量三次谐波造成的 .我们公司有专用的中性线滤波装置,能够有效降低中性线谐波电流.防止中性线过热烧毁,已成功解决许多现场的类似问题.
TEL:0419-5125220
回复
37楼
1.谐波电流
2.三相电流相位变化比较大(非120度)
回复
38楼
零线上有电流跟零线大小有什么关系,这是不对的,零线有电流常见的不三相不平衡,谐波!通常谐波由变频器.UPS/大型电机引起.
回复
39楼
治标做法,增加谐波吸收器
治本做法,重新对配电系统重新分析设计,有可能和供电系统设计思路有关
回复
40楼
3、9、15 次谐波是同相位的,会引起中性线电流增大, 可以测一下谐波分量,加装滤波装置
回复
41楼
学习了
回复
42楼
我没读过几年书,我工作是凭经验的,太深的理论我不懂,但是有“想加粗N线的想法”的那些朋友是绝对不对的,请换下一个方案。
回复