一个大型商业项目:14万平米。地下一层,地上四层为精装的卖场。公共区使用节能灯和T4灯管。商铺内为日光灯(电感整流器)。总装容量:14000KVA。设有中央空调,风机变频器等设备。在试电过程中发现公共区域照明回路零线发热,经测试发现三相其本平衡,但零线电流特大。有的时候零线电流接近三相电流和。其他回路电流正常。设备工作正常。请大家讨论是为什么?我该咋处理。
同意4楼说法,3的整数倍谐波是同相位的,会引起中性线电流增大, 可以测一下谐波分量,加装滤波装置。强烈建议给4楼加分,加粗N线解决不了根本问题(单方面解决载流量问题),谐波仍然存在!
回复
45楼
谐波的治理,基本是在10KV线路中完成,增加补偿也不能解决零线电流过大的问题,检查接地极的接地电阻,增大零线的截面
回复
46楼
可能原因:
1.谐波
2.三相电流为假平衡,负载有阻性,感性和容性三种,我们通常说"三相电流平衡则零线电流为零"有个前提就是三相负载为同一种负载.即三相电流相位差为120度.
回复
47楼
不同意。三相电流的相量和为零,而不是简单的1+1+1=3
同意四楼观点,系该电网高次谐波严重所致。
回复
48楼
一个大型商业项目:14万平米。地下一层,地上四层为精装的卖场。公共区使用节能灯和T4灯管。商铺内为日光灯(电感整流器)。总装容量:14000KVA。设有中央空调,风机变频器等设备。
这些设备都会产生谐波,我测过大面积荧光灯的照明回路的谐波,就是它引起中性线电流远比相线大。设谐波滤波装置也是要花很多钱的,而且一般是加在低压配电柜集中滤波,并不能解决中性线电流过大的问题。最简单的办法还是要注意中性线截面的选择。
回复
49楼
照明回路三相电流基本平衡设备工作正常零线发热可能是配电房公共区域三相出线电缆当中的一相接到其他回路当中,造成其中有两相同相.如果说电路当中有谐波分量那么线路电压肯定会升高,用电设备就不能正常工作.零线电流接近三相电流和可能是其中单独一相用电量降低那么测量出来的零线电流就接近三相之和.
回复
50楼
个人认为不太可能是设计的问题,这么大功率设计者肯定回尽量平均分配用电功率于三相;最可能的原因应该是线路有故障,建议接上有功功率表和无功功率表以及断开部分线路看是否情况有所变化.
回复
51楼
同意4楼说法,3的整数倍谐波是同相位的,会引起中性线电流增大, 可以测一下谐波分量,加装滤波装置。
回复
52楼
你这是胡扯.连基本的电工理论都不懂
回复