一个大型商业项目:14万平米。地下一层,地上四层为精装的卖场。公共区使用节能灯和T4灯管。商铺内为日光灯(电感整流器)。总装容量:14000KVA。设有中央空调,风机变频器等设备。在试电过程中发现公共区域照明回路零线发热,经测试发现三相其本平衡,但零线电流特大。有的时候零线电流接近三相电流和。其他回路电流正常。设备工作正常。请大家讨论是为什么?我该咋处理。
1、三相供照明、实际上是单相供电、照明线路三相电、只是使变压器负荷平衡。(不象电机的三相)。
2、三相绝对平衡是不可能、尤其是大型商场。
可用钳型电流表、测量每相电流、如果不平衡、可将线路调整一下、尽量使三相平衡。
3、因为零线的截面不够大、导致的,零线的电流相当于相线的三倍,
4、解决办法当然是加大零线的截面。
回复
64楼
支持64楼的观点.
回复
65楼
你说的情况有矛盾,具体是什么故障你有没有弄清楚!支持53楼!!
回复
66楼
.以下是引用willleng在2007-05-11 19:50:08.0发表的内容:
第3,4点不对,零线电流大不是零线截面所决定的,而是取决于三相负载的平衡度,若绝对平衡,则零线电流等于零.三相越不平衡,零线电流越大.而零线的截面是不会影响零线电流大小的,只是当零线电流足够大时会烧断截面不够的零线
回复
67楼
明显你加消谐装置是要钱的,换变压器是不可能的。最省事的办法是让增大中性线截面了。
回复
68楼
我想起来了,三相电流一样大,但是三相不一定平衡啊。这可能也是一个原因。
回复
69楼
变压器高压侧采用三角接发可以有效防止三次谐波,其于的可以不考虑
回复
70楼
学习了,我也认为是谐波,加滤波器
回复
71楼
我觉得13楼说的情况还是有可能的,如果是3次谐波的话中性点电流没有这么大的,“有的时候零线电流接近三相电流和”,难道全是3次谐波吗?如果是这么大的3次谐波你的用电设备早就出问题了。
我认为应该还是3相不平衡造成的,请查一下接线或测试方法是否正确
回复
72楼
大量使用电子鎭流器的原因。一般的电子镇流器三次谐波分量较大。三相电路中的三次谐波相位相同。所以零线电流大。近量少用电子镇流器的灯具。
回复