照明回路三相电流基本平衡。零线发热,零线电流特大。
zhangfd
zhangfd Lv.2
2007年05月06日 16:00:39
只看楼主

一个大型商业项目:14万平米。地下一层,地上四层为精装的卖场。公共区使用节能灯和T4灯管。商铺内为日光灯(电感整流器)。总装容量:14000KVA。设有中央空调,风机变频器等设备。在试电过程中发现公共区域照明回路零线发热,经测试发现三相其本平衡,但零线电流特大。有的时候零线电流接近三相电流和。其他回路电流正常。设备工作正常。请大家讨论是为什么?我该咋处理。

2007年05月12日 08:25:05
73楼
大家看看63楼的资料,挺全的。
回复
shi.ming1972
2007年05月12日 08:55:07
74楼
学了很多,谢谢大家。
回复
fnc480304
2007年05月12日 10:20:42
75楼
典型的三次谐波会引起的中线电流过大,我感到很可能是由于该公用回路中大量使用电子节能灯引起的,一定容量的供电变压器,它所允许使用的电子节能灯数量是有限制的。另外,你所接电子节能灯的公用回路是否三相平衡。
建议
1.是否是Y/Y接法的供电变压器?如改用D/Y接法的供电变压器可以限制3次谐波。
2.测量谐波分量,看看几次谐波的分量较大,加装滤波装置。
3.日关灯等照明灯具功率因数在0。5左右,增设LC无功补偿装置,根据谐波分量,选择电抗率,以消除谐波。
4.检查线路,看看是否接错线。
5.加粗大量使用电子节能灯回路的N线截面。
回复
kop_352
2007年05月12日 10:21:29
76楼
同意63楼,顶!!!
回复
kop_352
2007年05月12日 10:32:02
77楼
同意63楼,比较全面,顶一下!!!
回复
sd-jkl
2007年05月12日 10:54:33
78楼

强烈支持4楼,给四楼加分!
回复
zhenyufacha@co163
2007年05月12日 10:58:05
79楼
现在解决这个问题了吗?如解决了问题,说说,让大家共同学习学习.我也认为谐波不可能造成零线上有三倍相电流这样大的电流
回复
langlihao2005
2007年05月12日 12:41:25
80楼
有两种情况:1、可能是谐波引起的,变频设备产生大量的垃圾……谐波;2、无功补偿问题。从这两方面着手。
回复
chuxy-8
2007年05月12日 12:54:09
81楼
增大N线
回复
zxcv10071532
2007年05月12日 13:11:10
82楼
三次谐主要通过零线,所以在三次谐波很大时零线会发热,解决方法一滤波,第二增大零线
回复