活塞式冷水机组压缩机为什么会结冰
mh530
mh530 Lv.2
2007年05月06日 20:08:27
来自于制冷技术
只看楼主

一台活塞式工业冷水机组,出水温度设定为7度。平时运行正常。但在五一假期出现运行压缩机结冰现象。请老师指教???

一台活塞式工业冷水机组,出水温度设定为7度。
平时运行正常。但在五一假期出现运行压缩机结冰现象。
请老师指教???
免费打赏
北冰洋
2007年05月06日 20:27:16
2楼
好像坛子里好几个类似的话题,建议找一找。
可能的原因有好几种:膨胀阀堵、干燥过滤器堵、冷凝压力过低、漏氟、回液等都有可能导致压缩机吸气温度低于冰点,导致压缩机结霜。具体故障原因取决于进一步的信息反馈:
比如蒸发温度、冷凝温度、节流装置是否结霜、干燥过滤器两端是否有明显温差等。
回复
mh530
2007年05月06日 20:52:36
3楼
北冰洋版主说的以上原因我都见过,但一般仅限于压缩机结霜。
但现在半封闭式压缩机马达端到吸气腔都结冰了。
正常运行高压1300KPA,低压450KPA。制冷剂为R22
结冰运行高压1200KPA,低压200KPA。
干式蒸发器,观察到出水温度比进水温度还高。蒸发器外表面无保温处,也结冰。
回复
北冰洋
2007年05月07日 09:31:58
4楼
疑问:出水温度比进水温度还高???什么类型的蒸发器?干式蒸发器外表面无保温处结霜?直接与外表面接触的是R22还是水?怎么感觉不像干式蒸发器?这么低的蒸发温度,水早冻上了吧?至少也是部分冻结?
可能的原因:
蒸发器传热效果变差,制冷剂在蒸发器里蒸发很少,大部分液体都跑气分里闪发了?从而导致吸气压力越来越低?由于压缩机进液了,导致机头都结霜了。

基本可排除系统堵和冷凝压力低导致结霜的可能。从机头结霜的严重程度来看,似乎不大可能缺氟。

建议再仔细检查一下蒸发器的水流量(怀疑是里面的流道部分已冻结)、进出水温差,若都正常的话,也可试着充点氟,看有无改善?

只要你的故障现象描述的准确而详尽,我觉得这肯定不是什么疑难杂症。期待你的进一步反馈。
回复
mh530
2007年05月07日 21:49:00
5楼
版主对问题分析得十分细致,先学习了。
其实问题我已经解决了,但想不明白。希望版组可以解释,先谢谢了!
此工业冷水机为开利王牌活塞式机组30HK系列。
蒸发器当然是干式的,电磁阀和热力膨胀阀控制进液,没有气分。
如果是满液的蒸发器管束应该早就冻裂了。
问题出现在蒸发器水流量不足,工业用水在水温逐渐升高到超过冷凝器进出水温度时出现上面的情况。
我只是提高了蒸发器水流量,问题就解决了,现机组正常运行。(郁闷,想不明白)
回复
北冰洋
2007年05月07日 22:30:28
6楼
呵呵,还好没猜错。
水流量不足,进出水温差加大,出水温度降低,导致蒸发温度降低,很容易低于0℃,换热管外就容易结冰,而结冰继续恶化了传热效果(如我在4楼的分析),导致蒸发温度继续降低,换热管的冰越结越厚,传热热阻增大,可以传到水中的冷量就继续减少,水温自然下降不明显,甚至会出现你所看到的出水温度比进水还高的假像。
回复
wyqdjq
2007年05月08日 06:48:19
7楼
同意六楼的说法,
回复
shandian2298
2007年05月08日 13:40:36
8楼
加个冷冻水流量开关吧,或防冻开关。
这个现象严重也会冻坏铜管的。
回复
峰哥
2007年05月08日 21:57:42
9楼
个人观点,仅供参考!
这一段时间很忙,一直没有参与讨论!
基本上赞同bby的观点,实际上我建议最好在蒸发器侧安装一个流量传感器,这样就可以避免这种情况的。如果蒸发器由于低于0度,结冰胀坏了那就惨了!
回复
ssl8443221
2007年05月08日 23:37:57
10楼
请教:靶式流量计可以感测的最小流量是多少?

如果流量小到这种程度,流量计为什么没有跳?难道没有安装流量计?在任何工程中,流量计都是必须安装的啊!
回复
a030724
2007年05月09日 08:32:42
11楼
不是漏氟就是水流量不够。
回复