砼墙为什么会开裂?是因为商品砼的收缩还是其他的什么原因?位置是地下室墙两柱子的中间或柱侧,很有规则的竖向的。基本是一条直线。拆摸板的时候强度已经达到了。请指点
砼墙为什么会开裂?
是因为商品砼的收缩还是其他的什么原因?
位置是地下室墙两柱子的中间或柱侧,很有规则的
竖向的。基本是一条直线。
拆摸板的时候强度已经达到了。
请指点
2楼
根据描述的情况,裂缝很规则,成竖向的一条直线,很可能是有两种原因造成的。
一是商品混凝土的标号比较高收缩比较厉害;另外就是可能地下室墙体较长,又由于地下室底板的
嵌固,温度应力就可能导致这样的裂缝。
回复
3楼
砼墙出现裂缝的成因很多,有设计方面、温度应力方面、商品砼质量方面,还有施工方面。根据本帖描述,本人认为很大原因为施工不当造成。即在分次浇筑砼时对接逢未处理好而出现的裂缝。
回复
4楼
我以前也遇到过,有结构方面、构造方面、施工方面和材料方面的原因
现在我们做了以下这些调整:
一、水平筋均布于立筋外侧,特别是外侧保护为50mm时,增加b4双向防裂钢筋网片。
二、合理设置温度缝,按规范限值下限设置。
三、砼标号不宜太高,用C35以下,且采用低收缩,外掺粉煤灰等外加剂
四、施工方工艺有关,有能随意留置施工缝,加强砼养护等
回复
5楼
我认为的可能是柱子钢筋对混凝土收缩限制影响比墙体钢筋对混凝土收缩限制影响大,造成混凝土收缩不均匀引起的.
回复
6楼
混凝土收缩肯定造成问题的原因,
但都知道它是会收缩的,所以就有了补强,
比如加钢筋网片,混凝土标号,
施工工艺等来改善。
回复