屋面板是否配温度应力钢筋?只有温差大的地区才配吗?还是双层双向配筋?不配会有大裂缝吗?
屋面板是否配温度应力钢筋?只有温差大的地区才配吗?还是双层双向配筋?不配会有大裂缝吗?
12楼
配双层双向,全部拉通!1
回复
13楼
根据混凝土规范10.1.9条,要求在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。
如果屋面层做了隔热层,那受温度的影响就小了,那还要不要配温度钢筋啊
回复
14楼
如果屋面层做了隔热层,那受温度的影响就小了,没必要双层双向配筋
回复
15楼
双层双向,全部拉通.板的钢筋就不用PKPM了,那是绝对不准的!!用别的软件计算,做多了凭经验就行了。
回复
16楼
双层双向,全部拉通.板的钢筋就不用PKPM了,那是绝对不准的!!用别的软件计算,做多了凭经验就行了。
回复
17楼
最好配上。这也多不了多少钢筋。从实际效果看双层筋不错。而且屋面隔热效果不好时,温差很大的。
回复
18楼
一般建筑屋顶都左右保温的,我认为虽然高规这样规定毕竟是“宜”按砼规范温度钢筋配也未尝不可,审图时不应卡这条