2楼
井字楼盖:两个方向的柱网和梁的截面相同,由两个方向受力。
密肋楼盖:由板和梁的肋组成,肋间距较小。可分为单向密肋楼盖和双向密肋楼盖
我就知道这么多,献丑了!
回复
3楼
觉得好像不是那样吧
回复
4楼
井字楼盖和双向密肋楼盖的区别在于井子的大小,井式楼盖的井字一般1.5米到3米之间,密肋式的要小于1.5米:victory:
回复
5楼
井字楼盖的自重较大,截面高,净空较低,所以现在对于大空间一般不用,而是采用无粘结预应力密肋楼盖,我们做了几个大教室和一个图书馆,很成功。
回复
6楼
密肋楼盖的设计一般按双向受力有限元计算,框架主梁是变截面的,刚度计算较麻烦,肋梁按纵横向等刚度计算,一般采用SAP程序计算,但柱子与梁的交界点配筋较为复杂。模板采用ABS工程塑料模板或玻璃钢模板,一次性投资较大,可采用手动或气动拆摸,柱网可以做到8×8m 左右,如果采用无粘结预应力结构,可以做得更大些,适合做商场、会议室、阶梯教室、图书阅览室等大开间。造价比一般框架结构要高。顶棚粉刷效果较好,不需吊顶即可。
回复
7楼
学习了,谢谢:handshake :handshake :handshake
回复
8楼
可以看一下混凝土构造手册
回复