市政供水压力0.4mpa,还需要泵么?
tjshiling
tjshiling Lv.2
2007年05月07日 14:31:35
只看楼主

市政供水压力0.4mpa,环路供水(两条道路上各接一条给水管),计算最不利点消火栓压力0.34MPa,请教大家还需要消防泵么?直接用市政的水供室内消火栓可以么?

市政供水压力0.4mpa,环路供水(两条道路上各接一条给水管),计算最不利点消火栓压力0.34MPa,请教大家还需要消防泵么?直接用市政的水供室内消火栓可以么?
免费打赏
北极冰点
2007年05月12日 16:12:00
32楼
供给生活水是可以的,一般情况下不可以从市政管道上直接抽水用于消防的,因为消防用水瞬间流量大,影响其他用户用水,可在屋顶设消防水箱
回复
cao
2007年05月17日 07:41:40
33楼
可以不要消防泵,市政供水压力0.4mpa满足,市政供水供水流量一般没问题!
回复
ss13790448428
2007年05月17日 14:55:13
34楼
作为给水来说可以,但是用到消防的话要经消防部门批准,毕竟市政给水的压力是不稳定的.
回复
79385115
2007年05月17日 16:47:06
35楼
沒見過直接用市政給水的

如果發生火災,建筑用水量大,必然導致市政管網壓力降低,其他建筑怎么辦呀

回复
luoluo_36
2007年05月19日 18:10:27
36楼
是啊,为什么不校核一下流量呢?而且也应该根据建筑而定吧。
回复
wangfengzhao
2007年05月20日 16:46:16
37楼
要设吧,水量不知道能不能满足,还有再扣除各种阀门阀件的局部损失和管道道的沿程损失,压力恐怕就达不到0.34了吧
回复
lvjing_self2006
2007年05月21日 11:38:49
38楼
应该不需要吧
因该是多层吧
我做一个厂区最高建筑18.000m,多层
甲方说厂区里面做水塔有40m的水头
但我计算要43m感觉不是很够
这应该怎么办
回复
lvjing_self2006
2007年05月21日 11:41:50
39楼
请问现在的消防管网是单独的管网
还是从市政给水管网上接
有些糊涂
回复
yangshenglina
2009年08月08日 17:23:35
40楼
我们公司也做过好几个这样的工程。都是直接从市政取水的。不过面积都不是太大,多数为一层建筑。网吧 歌舞厅等场所
回复
tx
2009年08月11日 08:57:50
41楼
完全可以。。。。。在城镇建设中,低、多层建筑大量大量存在,不可能每栋建筑都修建消防水池、消防泵房。低、多层建筑消防设计以外救为主。。。。如市政供水压力不足,就要设置高位消防水箱了。。。。。