配电箱、柜里的螺丝问题,请大家来讨论
xing-chengtao
2007年05月08日 10:45:21
只看楼主

配电箱、柜里的螺丝未紧,会引起开关烧坏,是不是每台柜子出厂之前都要进行螺丝检查呢?螺丝未紧还会引起什么问题呢?还有螺丝的长短问题

配电箱、柜里的螺丝未紧,会引起开关烧坏,
是不是每台柜子出厂之前都要进行螺丝检查呢?
螺丝未紧还会引起什么问题呢?
还有螺丝的长短问题
免费打赏
linx8849
2007年05月11日 08:18:30
12楼
出厂前和安装后都要检查螺栓有没有拧紧,电气联结的螺栓没有拧紧会造成接触电阻大而发热,引起元件烧毁。
工艺要求螺丝拧紧后一般应露出2~3牙。
回复
xing-chengtao
2007年05月11日 09:54:32
13楼
怎么检查螺丝是否拧紧了呢,总不可能一个一个的去紧吧,是看弹垫平了就行吗,那会不会出现弹垫坏了(看上去平了,也不一定紧的)有该如何呢
回复
aqnaqn_8392
2007年05月11日 11:48:25
14楼
回复
colourcat_3392
2007年05月11日 14:18:22
15楼
弹垫基本不会出现这种情况,紧不紧是只要看弹垫平了没有
回复
zhang_jiu_yong
2007年05月11日 15:38:06
16楼
螺栓必须拧紧。一次的螺栓未拧紧可能会出现因负荷过大烧坏母排。二次的螺栓未拧紧会出现控制单元失灵。螺栓的长度为拧紧以后外露3-4丝,不可过长,否者会影响相间的安全距离。
回复
banqiao14
2007年05月12日 09:02:15
17楼
我公司去年就因为10KV母线的一个螺丝没有拧紧,导至母线接地弧光短路,烧坏了母线
回复
yangchungounchen
2007年05月12日 10:47:42
18楼
不管什么螺丝一定要拧紧,我们在送货后至现场安装送电前也一定要检查螺丝是否拧紧,小问题会出大事的
回复
hwc_wy
2007年05月12日 13:30:12
19楼
这是常识,也是产品检验的一个重要内容,一次没紧,用户也没有仔细检查,就会通电时因接触不良发热烧开关等,二次就造成信号不准,时通时短,显示不准等,螺纹要漏出3个压左右是从实用及美观,规范,成本和安全等考虑
回复
ssy2006
2007年05月12日 14:21:05
20楼
1每台柜子出厂之前都要进行螺丝检查
2螺丝不紧,会引起开关烧坏
3螺丝要露出1-8螺距(即不能少于1扣丝长过8扣丝)
回复
fukaix
2007年05月12日 15:41:24
21楼
在国外盘柜厂家紧螺母都有相应的技术规定,什么规格的螺丝就用多大的力矩扳手.不像国内的开关柜同行,大都是采用人为的判断方式.这样因为装配员工的自身技能高低来决定产品质量的好坏.咱们应该要学习人家怎样来制定严格的,合乎实际的标准才行.这样咱们的产品质量才能有所提高.
回复

相关推荐

APP内打开