配电箱、柜里的螺丝未紧,会引起开关烧坏,是不是每台柜子出厂之前都要进行螺丝检查呢?螺丝未紧还会引起什么问题呢?还有螺丝的长短问题
配电箱、柜里的螺丝未紧,会引起开关烧坏,
是不是每台柜子出厂之前都要进行螺丝检查呢?
螺丝未紧还会引起什么问题呢?
还有螺丝的长短问题
22楼
出厂前和安装后都要检查螺栓有没有拧紧,电气联结的螺栓没有拧紧会造成接触电阻大而发热,引起元件烧毁。而且一般要求在设备投运一段时间后(三个月左右,具体视情况而定)需停电检查,看是否有松脱现象.二次回路螺丝未拧紧会影响控制、保护等失灵或误动作,有时火线脱落也可能接触柜壳引起短路等事故.
螺栓过长影响美观及电气间隙,螺栓过短容易脱落,因设备运行时周期性发热升温、降温,热胀冷缩引起螺栓松动.
以下是引用fukaix在2007-05-12 15:41:24.0发表的内容:
在国外盘柜厂家紧螺母都有相应的技术规定,什么规格的螺丝就用多大的力矩扳手.不像国内的开关柜同行,大都是采用人为的判断方式.这样因为装配员工的自身技能高低来决定产品质量的好坏.咱们应该要学习人家怎样来制定严格的,合乎实际的标准才行.这样咱们的产品质量才能有所提高.严重同意此观点!!!!
回复
23楼
这样的事情很常见
回复
24楼
呵呵!学习了,非常感谢大家的热情参与指教。
我们厂前几天也因为螺丝没紧烧了个DW15,领导还决定罚款。
回复
25楼
国内的规范,水平,和对产品的态度是和国外没法比的,不是我们真的很差,而是都有一个应付的,马马乎乎的心态,只要赶紧出厂就好,没大问题就好,所以,好多小的细节上的问题屡屡发生,但是始终没有彻底解决
回复
26楼
这倒是的。
回复
27楼
怎么人气也不错的,就没人停下来发表几句啊。
回复
28楼
要是有人粗心,忘了放平垫,会有影响不?还有平垫、弹垫反了呢?
回复