swm基坑设计几个疑问:1、smw法参数栏中的 型钢惯性矩是型钢单根的截面,还是1延米的?惯性矩是绕本截面中性轴的数据?还是相对于水泥搅拌土墙的中性轴?2、型钢是承担整个墙体全部弯矩?还是按复合体考虑,承担部分弯矩,从而把型钢布在弯矩大的一侧?3、采用拉森4钢板桩,不知图中的取值是否正确?盼指点!
swm基坑设计几个疑问:
1、smw法参数栏中的 型钢惯性矩是型钢单根的截面,还是1延米的?惯性矩是绕本截面中性轴的数据?还是相对于水泥搅拌土墙的中性轴?
2、型钢是承担整个墙体全部弯矩?还是按复合体考虑,承担部分弯矩,从而把型钢布在弯矩大的一侧?
3、采用拉森4钢板桩,不知图中的取值是否正确?
盼指点!
2楼
我也有此问题,不知哪位大虾能指点一下,谢过了
回复
3楼
1、smw法参数栏中的 型钢惯性矩是型钢单根的截面,还是1延米的?惯性矩是绕本截面中性轴的数据?还是相对于水泥搅拌土墙的中性轴?
答:型钢惯性矩是型钢单根的截面,惯性矩是绕本截面中性轴的数据。
2、型钢是承担整个墙体全部弯矩?还是按复合体考虑,承担部分弯矩,从而把型钢布在弯矩大的一侧?
答:目前软件还不能计算型钢的承载力,不知道您是怎么计算的?
3、采用拉森4钢板桩,不知图中的取值是否正确?
答:您没有给出图,无法解决。
回复
4楼
现在做一基坑开挖,开挖中出现流沙,技术部门初拟木板桩结合钢板桩支护, 哪位同仁有相关方面的设计资料,求求求
回复
5楼
大虾能指点一下,谢过了
回复
6楼
型钢惯性矩是型钢单根的截面,惯性矩是绕本截面中性轴的数据。
回复