如题,消防审查说风管下喷头不应采用直立安装,这是什么意思啊?是让我用下垂型?还是让我斜着安装啊?还是我太无知了呢?彻底不知所措了
如题,
消防审查说风管下喷头不应采用直立安装,这是什么意思啊?
是让我用下垂型?还是让我斜着安装啊?
还是我太无知了呢?彻底不知所措了
2楼
下垂型安装,如果你风管距离喷头特远的话,是可以垂直安装的!
回复
3楼
没有"风管下喷头不应采用直立安装"的说法,只是这么做可能对层高有影响.
回复
4楼
因为这个项目是个厂房,风管底标高5.200,喷淋管与风管之间有足够的距离
这样用直立型应该没有什么问题吧
回复
5楼
急切的莱看结果
回复
6楼
没问题
回复
7楼
没有规范说不能采用直立型喷头,不过自喷规范中的示意图是采用下喷头的。
这种问题建议最好还是按规范上的示意图做,没必要给自己找麻烦。而且采用下喷头毕竟能节省一点支管的管材。
回复
8楼
晕...规范上给画的清清楚楚了......