地下消防泵房和水箱间需要设机械送风排烟么?
pengyucong
Lv.2
2007年05月08日 16:50:47
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
地下消防泵房和水箱间需要设机械送风排烟么?(菜鸟的问题,我是建筑的,单位小,没的暖通专业的,各位帮个忙)
地下消防泵房和水箱间需要设机械送风排烟么?(菜鸟的问题,我是建筑的,单位小,没的暖通专业的,各位帮个忙)
免费打赏
blackeye
2007年05月08日 21:46:01
2楼
不用排烟,需要送风和排风。
回复
小男188
2007年05月09日 09:00:53
3楼
同意楼上,只设送排风
按换气次数计算就行了
回复
相关推荐
地下消防泵房集水坑通气管排至室外地面是密闭吗
建筑给排水
2016-10-08 10:46:33
地下室消防泵房超过80m2 要两个疏散出口 有这条规定吗?
建筑消防给水
2015-03-27 10:57:49
请问消防水池在地下,那消防泵房是否也要设在地下以满足水泵自吸要求?
建筑消防给水
2015-01-07 17:10:17
某小区地下消防泵房水池平面图系统图
给排水工程施工图
2014-06-17 13:17:05
地下消防泵房水泵进出口阀门选择
建筑给排水
2014-06-07 11:02:55
某地办公楼地下四层消防泵房大样图
给排水工程施工图
2014-05-26 08:58:56
郑州某商业建筑地下室消防泵房大样图
给排水工程施工图
2014-05-12 22:47:23
请教单建的全地下消防泵房问题,谢谢
建筑消防给水
2014-04-25 10:21:25
某办公楼室外地下消防泵房建筑结构图
混凝土结构
2014-03-23 10:51:12
某地下消防泵房施工图(带设备表)
给排水工程施工图
2013-07-22 11:38:24
某地地下消防泵房、消防水池结构施工图
结构施工图
2013-06-03 16:15:54
全地下室消防泵房通风、排烟如何设计
通风排烟
2011-06-09 14:13:42
地下车库的消防泵房、控制室、器材室需要喷头吗
建筑消防给水
2011-03-22 17:06:00
地下室消防泵房是否单独设计
建筑消防给水
2011-03-16 15:36:59
请教地下消防泵房是否必须设置气压罐
建筑给排水
2007-12-17 20:58:01
设在地下车库的消防泵房和热交换室内需要设置喷头吗?
建筑消防给水
2007-11-16 09:10:16
地下消防泵房和水箱间需要设机械送风排烟么?
通风排烟
2007-05-08 16:50:47
地下室消防泵房的稳压泵能否取消?
建筑消防给水
2006-07-17 13:47:51
地下室内的消防泵房有没有设置通风的要求?
通风排烟
2005-09-20 15:01:25
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开