请教一个问题我现在在调试一个2*30T/H的反渗透系统,工艺是:原水池--原水泵--砂滤器--活性碳过滤器---5um精密过滤器--1um精密过滤器--高压泵--RO系统--纯水池;原水泵:流量:88M3/H,扬程:30m,数量:2台(一用一备)砂滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)活性碳过滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)高压泵:流量:46m3/h,扬程:165m,数量:2台(一用一备)
请教一个问题
我现在在调试一个2*30T/H的反渗透系统,工艺是:原水池--原水泵--砂滤器--活性碳过滤器---5um精密过滤器--1um精密过滤器--高压泵--RO系统--纯水池;
原水泵:流量:88M3/H,扬程:30m,数量:2台(一用一备)
砂滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)
活性碳过滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)
高压泵:流量:46m3/h,扬程:165m,数量:2台(一用一备)
RO系统:30m3/h, 数量:2套(一用一备)
东丽8“抗污染膜,
膜组件排列:4 :2
每支膜壳装6支膜
设计进水压力:9.15bar
进水流量:41m3/h,
产水流量:30m3/h,
回收率: 75%
现在的问题:高压泵(没有采用变频器)开启前,精密过滤器前后压力表读数为3bar;高压泵启动后,精密过滤器前后压力表读数变为0,这样的话,自动程序就无法运行(有低压保护开关);也无法根据压差来判断滤芯的污堵程度;请赐教原因?
补充说明:有人认为是原水供水不足,我试过把给水流量加大,然后关小高压泵出口阀门,
结果是RO进水压力升高到近15bar,但精密过滤器前后的压力表读书依然为0,
请各位大虾赐教。
22楼
你的高压泵选择有问题。。。
出水压力为16.5bar,
反渗透只需要9.15bar.
你查查高压泵曲线上9.15bar时泵的流量应该有多少。
应该是超出高压泵的工作范围了。。。
回复
23楼
这个问题最近刚遇到,最后电气工程师把低压保护给屏蔽咯。
没办法,高压泵吸的真太猛了- -甚至连阻垢剂都被吸入,导致了PH偏低- -(后来靠调大原水泵出水阀门才OK的)
回复
24楼
楼主,注意你的高压泵选型!
高压泵:流量:46m3/h,扬程:165m,也就是说运行时在浓水侧压力如果低于16.5bar,吸入流量很更大!而原水泵的流量44m3/h(如果象楼主所说:原水泵出口压力4bar,那原水泵输出流量一定还不到44m3/h),这样就在保安过滤器中形成负压(打开上方的排气孔,会感觉有强劲的空气吸入,时间长了影响高压泵运行寿命)!
所以原因所在应该是原水泵和高压泵选型不匹配的问题!
回复
25楼
学习了。
以前遇到过两次这种情况(都是小系统),解决办法是关上点高压泵后阀门,将低压开关压力尽量调低。低压开关压力调到1kg也没问题,回差可到0.4kg。有浓水回流的相对不易出现这样的问题(泵选择不当一样会出现)。
如果高压泵长期在入口端有较大负压下运行,应考虑气蚀余量够不够,尤其是高压泵入口端水中带气时。
回复
26楼
不错的帖子,学习了,给为大侠谢谢了,小弟现在做从事水处理的维护工作,虽然我们公司运行已经蛮久了,但还是希望多学习点东西,通过这个帖子的学习找到了一点我们上次维护出现问题的线索了。
回复
27楼
挺好的帖子,楼上传的精密过滤器不错 请问是自动反洗得吗?
回复
28楼
回28楼:
不是自动反洗。
回复
29楼
感谢大家关注此贴,回头向大家汇报结果。
回复
30楼
在RO系统中经常碰到这样的问题,一般来说是泵选型的问题.调试时也要注意,把高压泵出口关小一点,回流开一点.
回复
31楼
精密过滤器在安装时,滤芯选型不对或是安装不严
回复