新手请问:住宅小区内变电室变压器用干变还是油变,容量为2台1000的。现行规范在这方面有没有明确规定?谢谢大家赐教!!!
新手请问:住宅小区内变电室变压器用干变还是油变,容量为2台1000的。
现行规范在这方面有没有明确规定?谢谢大家赐教!!!
2楼
如果在多层建筑内,应该用干变。
若是箱式变电站,应该用油变。
若是独立变配电所,造价就差不多,随便你。用干变土建投资小,设备投资大,用油变土建投资
大,设备投资小。干变的设计要简单得多。本人觉得干变略好。
回复
3楼
小区内尽可能不超过单台630KVA
没有防火要求的不用干变
回复
4楼
干的
回复
5楼
现行规范有没有明确规定?
甲方要求用油变,我若改成油变,有没有违反规范?有没有防火要求我也不知道,这个问题是问建
筑吗?
回复
6楼
甲方就是因为造价的问题才要求改油变,这两种设计总造价差不多,是吗?
回复
7楼
还是建议你用干变,如果用油变,配电室的设备又要增加很多,面积也要增加很多。从投资上考
虑,还是用干变!油变并不省钱的!
回复
8楼
同意干变!
回复
9楼
干变、油变均可。但用干变设计施工以及今后维护要省事些。
回复
10楼
室内最好用干变,油变会有爆炸的可能
回复
11楼
干变吧,同一干变,油变有很多防火的要求
回复