一个位于地上一层的800平方的网吧,要做喷淋吧?网吧应该是娱乐场所的。根据建筑设计防火规范8.5.1.6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);宜采用自动喷水灭火系统。所以应该是要做喷淋的。对不??
一个位于地上一层的800平方的网吧,要做喷淋吧?网吧应该是娱乐场所的。
根据建筑设计防火规范8.5.1.6
设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);宜采用自动喷水灭火系统。
所以应该是要做喷淋的。对不??
2楼
正确,必须要做的,超过300平方都要做
回复
3楼
做吧,网吧死人太多了,我们消防不就是为了救人么。对不。
回复
4楼
按照规范,
肯定要做的啊
回复
5楼
可以做简易喷淋,但是你要看看有没有消防部门下发的文件,江苏省这边是可以的,不用做报警阀,喷头动作直接启动水箱增压泵
回复
6楼
按规范应该设 网吧死人太多了,我们消防不就是为了救人么。对不。
回复
7楼
要做喷淋的,网吧人太多!火灾隐患很大!
回复
8楼
同意楼上的说法,可以做简易喷淋系统。这样不增加建设投资,也可满是消防规范的要求!
回复
9楼
按规定是要做的
回复
10楼
应该作的,属于娱乐场所。如果有事,影响很大。
回复
11楼
要做的,,做过N人了,,超过300就要做地!!
回复