800平方的网吧(地上一层)要做喷淋吧?
smzh010
smzh010 Lv.2
2007年05月09日 00:55:03
只看楼主

一个位于地上一层的800平方的网吧,要做喷淋吧?网吧应该是娱乐场所的。根据建筑设计防火规范8.5.1.6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);宜采用自动喷水灭火系统。所以应该是要做喷淋的。对不??

一个位于地上一层的800平方的网吧,要做喷淋吧?网吧应该是娱乐场所的。
根据建筑设计防火规范8.5.1.6
设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);宜采用自动喷水灭火系统。
所以应该是要做喷淋的。对不??

免费打赏
huangrijian
2007年05月14日 18:14:11
12楼
不做就不给开网吧了
回复
liuchengyongsx
2007年05月14日 19:39:36
13楼
你说的非常正确 大于三百的要设喷淋 这是人多的地方 设置在地下,半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑首层,二层和三层且建筑面积大于三百平方米的地上歌舞娱乐(游泳池除外)
回复
fangyu137
2007年05月14日 20:58:17
14楼
请问5楼,如果是做简易喷淋,喷淋可否接入消火栓管网?
回复
zhangfanghong534
2007年05月15日 08:16:47
15楼
喷淋是应该做的,但是否是做成简易的喷淋是要看当地的消防部门同不同意了
按照现在的规范好象是不行的,
回复
slydada
2007年05月15日 08:40:28
16楼
我觉的网吧要做预作用系统?因为电脑怕水。
回复
sloulanke
2007年05月15日 10:18:27
17楼
这个网吧应该设喷淋,面积大,人员集中,另外同意16楼的看法
回复
responsibility
2007年05月15日 11:07:55
18楼


可以这样做,但报警阀前应分开管路。
回复
tongxuan_1979
2007年05月15日 15:18:45
19楼
肯定要上喷淋了,安全第一
回复
kibo
2007年05月15日 15:57:01
20楼
看看05版喷规的局部应用系统.
1,市政压力大于0.25mpa,可以不需要喷淋泵,直接按市政直供的来做.
2,有消火栓系统,可以接在消火栓系统上,适当控制管径和流速.
3,局部应用系统,就是针对1000平方以内的歌舞娱乐场所的.这个不是什么地方规定,中华人民共和国内地都适用此规范.
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年05月15日 16:23:41
21楼

第一条在哪?请赐教!