如何计算每匹需要多大的冷凝器这个问题听上去简单如果想简化方法不求深解靠前人的经验公式答案也很容易出来小弟原来算过但也是在知道传热系数的情况下粗略算了一下对数温差等于只是计算了一部分(热负荷多少就不必讨论了)没有全部计算传热书上也仅仅是分章节进行局部的讨论所以至今位置各个部分小弟粗略了解在知道各个可能用到的章节,但是按照什么步骤和顺序分别计算?1、外部流动:计算标况下空气的对流换热系数(管路分顺排和叉排,以及角度)
如何计算每匹需要多大的冷凝器
这个问题听上去简单
如果想简化方法不求深解
靠前人的经验公式答案也很容易出来
小弟原来算过
但也是在知道传热系数的情况下
粗略算了一下对数温差
等于只是计算了一部分
(热负荷多少就不必讨论了)
没有全部计算
传热书上也仅仅是分章节进行局部的讨论
所以至今位置各个部分小弟粗略了解
在知道各个可能用到的章节,但是按照什么步骤和顺序分别计算?
1、外部流动:计算标况下空气的对流换热系数(管路分顺排和叉排,以及角度)
2、内部流动:管内强迫对流传热(需要特别知道制冷剂流速,如何知道?)
3、求取平均温差及对数平均温差
我的大概意思是,可能各个分步我知道了
但是我不清楚按照什么过程把以上这几步串联起来
先后还要计算什么
既然做学问,在了解前人经验的基础上自己也要心理有数
我很乐意与大家分享我所知道的
希望得到大家的帮助
最后我会把我理解的从头到尾的计算过程写给大家的
2楼
晕
咋没人理啊
我可是拿出全部积蓄了~~
回复
3楼
郁冬:
我提几个观点:
1.风冷冷凝器的计算,实际上是一种工程计算.一些专业书藉上只是阐述了计算的理论基础,实际上一些基本数据,有些是理论上的,有些是实验值,甚至是估算值.按你所讲的,是计算了几个部分之后的一个综合考虑,实际上的计算还是基本的传热公式,当然这里面最重要的是K值的取值.我个人认为最准确的方法还是取决于实验值,在给出特定的条件下,测出K值.我也是很反对动不动就定死一个值,因为影响K值的因素太多了:流体的性质,状态,铜管的壁厚,结构,管排形状,翅片材质,形状,片距^^^^^^^^
2.实际的换热面积计算,还要考虑到过冷和压降以及积尘的影响,特别有些地区冬夏季的状况相差很大,你又不得不考虑极限条件下的性能
所以,我们不能太依靠理论计算,又不能完全否定经验计算,还是折中一点的好!
回复
4楼
首先感谢楼上的真诚解答(给了15)
是不是说计算没有实际意义或者说没有必要具体算出来
恩。。。你看你说关键是K的取值
而传热书上分别介绍了导热的K值求法
外部流动:计算标况下空气的对流换热系数
内部流动:制冷剂管内强迫对流传热
这至少就有3个K值了(分别为热导率和对流换热系数)
今天看书里面又介绍了矩形直肋片的换热求解
这就好几块了,好多K
那如果只是单纯的按照制冷装置书上说“强迫对流翅片冷凝器还热系数为28~40”
我们只要求得传热对数温差即可了(我原来都是这么做的)
但是那根本没有计算传热部分
你说只要知道K就可以
那K是如何通过多个K串联得到的呢?
其实北京人最好说话了
我制冷专业大学也就是这么混过来的
现在工作了有时候真是想范范“轴”
哈哈~
再次感谢楼上热心解答~
回复
5楼
老鸟对这个问题都已经不关心了,3楼说的真不错。做设备这个东西很多都是取决于经验值,理论的东西书本上写的明明白白,仔细看看书就有了,个人感觉没必要在论坛上组织大家一起讨论看书心得,偶还是对一些实际问题感兴趣。
回复
6楼
高手
分析就是透彻
回复
7楼
赞同!
回复
8楼
谢谢楼上的解答
经过学习
所有步骤小弟已经会算了
既然觉得没必要那就此讨论完毕
回复
9楼
其实我还是希望大家讨论一下,我对计算的整体步骤也很模糊。
回复
10楼
我如果把计算过程写出来
那些人又该指责我
说什么在这里写读书笔记了
上次就是
无奈了
回复