水冷机组冷凝器承压强度不够的解决方法?(现实案例)
lf88-92
lf88-92 Lv.4
2007年05月09日 11:21:26
来自于中央空调
只看楼主

我是外行,这是一个现实工程:办公楼层内设计安装了小型水冷机组(制冷量61kW),负责一个大机房的24小时制冷,该机组冷凝器标配承压只有0.5MPa ,冷却水由大楼统一提供,冷却水塔设在楼顶,到本层高差130m左右,水静态压力就有1.3MPa,机组承受不了;有工程师建议增加板式换热器,把机组冷凝器与大厦冷却水分开,请大家帮忙分析一下可行性及需注意的问题! 机组冷却水流量及进出水温差:211LPM,30℃/35℃.

我是外行,这是一个现实工程:办公楼层内设计安装了小型水冷机组(制冷量61kW),负责一个大机房的24小时制冷,该机组冷凝器标配承压只有0.5MPa ,冷却水由大楼统一提供,冷却水塔设在楼顶,到本层高差130m左右,水静态压力就有1.3MPa,机组承受不了;有工程师建议增加板式换热器,把机组冷凝器与大厦冷却水分开,请大家帮忙分析一下可行性及需注意的问题!
机组冷却水流量及进出水温差:211LPM,30℃/35℃.
免费打赏
lf88-92
2007年05月09日 11:22:27
2楼
好象应该发在这里!
请大家帮帮忙!给点建议也好!
回复
lf88-92
2007年05月09日 16:57:59
3楼
请大家帮帮忙!给点建议也好!
回复
lf88-92
2007年05月09日 16:59:21
4楼
请大家帮帮忙!给点建议也好!
回复
jicke82
2007年05月09日 22:55:46
5楼
个人认为是可以的,不过投资要增加,比如换热器和水泵以及管路。是不是可以考虑在供该机组的冷却水管道上加减压阀呢。或者直接调整该管道上的阀门,当然,首先保证流量。可以试验下。
回复
lf88-92
2007年05月10日 08:13:09
6楼
大厦的冷却水回水压力也是1.3MPa,水循环靠管道加压泵.增加减压阀可能不行.
主要问题是:用大厦提供的30℃冷却水直接进机组冷凝器,换热效率会很高,需要水流量211LPM;而增加板式换热器后,用大厦提供的30℃冷却水冷却机组输出的35℃热水,换热效率是不是要低很多,需要的水流量是不是要增加很多?
回复
lf88-92
2007年05月10日 08:24:37
7楼
这张比较清楚!
回复
lf88-92
2007年05月11日 09:07:10
8楼
感谢5楼和8楼的建议.其时我们目前面临两个选择:
1.加换热器,带增加两组循环泵(这个方案,经济上暂不说,现场安装就是问题,已没有空间安装这些设备了).
2.非标加工机组冷凝器,按2.5MPa要求.(这个方案最合理,但目前我们没有找到加工商;都说作不了)
那位有这方面的信息,帮忙提供一下,这里先谢谢了!
回复
liangyueb
2007年05月11日 12:07:23
9楼
如果冷却水水质可以的话,可以直接用钎焊板式冷凝器啊!
回复