最近接了一个小园子,原有一台10/0.4的500KVA的组合箱变,园子里新建一个3000平的建筑,距离箱变200多米。箱变侧是中线和保护地共用接地的,新建的是TN-S,有自己的重复接地,请问之间的配电电缆应该是4线还是5线,还有必要加保护地线吗?谢谢
最近接了一个小园子,原有一台10/0.4的500KVA的组合箱变,园子里新建一个3000平的建筑,距离箱变200多米。箱变侧是中线和保护地共用接地的,新建的是TN-S,有自己的重复接地,请问之间的配电电缆应该是4线还是5线,还有必要加保护地线吗?谢谢
12楼
应该配5根线
回复
13楼
8楼已经说了,是4根到建筑物~
回复
14楼
同意,四线进建筑,进线处重复接地,变5线,是为TN-S系统!
变成了TN-C-S系统了,现在一般都是这样用...
回复
15楼
你是说箱变侧是TN-S系统,你的小园是TN-C系统, 有重复接地的必要,
否则,在PE线或PEN线发生断线并有设备发生一相接地故障时,接地断线后面的所有设备的外露可导电部分都将呈现接近
于相电压的对地电压,这是很危险的。如是进行了重复接地,则地发生同样的故障时,断线后面 的PE或PEN线的对地电压为上次的一半,其危险程度大大降低。
回复
16楼
是四根线进小园,在小园接地处进行重复接地,然后引出PE线就行了,如果是5线的话没什么必要。
回复
17楼
TT呢?
回复
18楼
支持!
回复