大空间排烟设计选用板式排烟口,但柱距9米,且吊顶高度较高,无法满足控制装置安装在距地1.5米高度的要求,如何解决?板式排烟口已订货
大空间排烟设计选用板式排烟口,但柱距9米,且吊顶高度较高,无法满足控制装置安装在距地1.5米高度的要求,如何解决?板式排烟口已订货
2楼
没有人答复!
郁闷!
回复
3楼
把板式排烟口的位置设于柱子附近,移个几米一般在设计上是没什么问题的
板式排烟口控制缆绳的长度一般不要超过6米
回复
4楼
柱子太少,吊顶又高,而且有防烟分区限制,不敢移动多少,还是无法满足
回复
5楼
在防烟分区和30米范围内能移动多少就移多少,若还是超过六米,那也没办法,跟厂家联系,要求确保在目前距离下能灵活控制
回复
6楼
哎,只有这样了!
谢仁兄热情答复!