现在一个酒店4楼改造成ktv 是顶层,设计时由于楼下不能动把整个地坪抬高50公分。指定了新的排水立管位置打红叉的地方(装饰要求)。但是中间的6间卫生间实在太远 最远到红叉将近30米 我思考把左边白框3间合一根排到红叉立管处,在把右边6间合一路排一根立管 分2 根在红叉处下去,考虑用环行通气立管排水系统 支一根环行通气管到最后的一个卫生间。 忘大家指点小弟新手 有何方案或具体步骤 谢谢!急需大家帮助!!!!!
 忘大家指点小弟新手 有何方案或具体步骤 谢谢!
急需大家帮助!!!!!
(现在又有改装饰图拉 p1 p2 两位置仍然是2个指定排水立管,地坪抬高50公分,楼板不能打 请大家指点下应该怎么排啊 哪个走哪里好 管径 及坡度? 实在太乱了 而且时间又紧 我是做电的 水是带做这个实在不知怎么是好 ,规范上又说超过6个器具的支管且长》12米是需要设环行通气管的 最长的有25米 如图 就这么一个4楼 需要吗? 马上要出图了 自己还吃不准 望大家想想办法啊)
![1181284557449.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/90/99/rBBhH11IqYWANvqzAADetNBzagg740.JPG)
2楼
怎么这么久还没人回啊?
回复
3楼
大家帮我出出主意啊 怎么还没人回啊
回复
4楼
等一天了来人帮助下我啊
回复
5楼
1、地面仅垫高30CM肯定不够,长30M坡度0.004(塑料管110)安装不下。
2、右边6间设计了环行通气立管就不需要两根横管。
3、按规范要求设置清扫口。
回复
6楼
是抬高50啊 那个坡度0。004 是不是横管长度的1/100
回复
7楼
高手来帮帮忙啊 急需帮助啊 !!
回复
8楼
1地面抬高50公分,安装空间不够,连接卫生器具的排水管最小也要DN100的,它的最小坡度是1.2%,你最远点有30米,光坡度要求就30多公分了,再加上排水管件(地漏)的高度,怎么架空的净高度也要60公分。
2.如果空间够也有安装位置,建议做环形通气立管。
3.PL-1建议带上面2个还有中间的4个卫生间,PL-2带其余的卫生间。
4.考虑到建筑的性质,卫生间的使用频率不是很高,且同时使用系数不是很大,在管道安装时可适当减少管道坡度,同时注意在长管段按规范要求做好检修或清扫口
回复
9楼
真是太感谢了 我后来想想 也是上面2个和中间4个 这样最远只有16来米 最小坡度0.012的话 抬高20多公分就够了 50的抬高应该够了吧
真是个棘手的问题啊
回复