钛管的传热系数是多少?
zhihe06
zhihe06 Lv.3
2007年05月09日 17:15:50
只看楼主

各位前辈,小弟又遇到新的问题了:因正设计一款加热机,需要用到钛管做换热器,现在不知道钛管的传热系数,就无法计算其传热面积和换热量。希望有知情者不吝告知,非常感谢!再次强调,是钛管的“传热”系数,不是“导热”系数,千万别混淆视听!急盼佳音!

各位前辈,小弟又遇到新的问题了:因正设计一款加热机,需要用到钛管做换热器,现在不知道钛管的传热系数,就无法计算其传热面积和换热量。希望有知情者不吝告知,非常感谢!
再次强调,是钛管的“传热”系数,不是“导热”系数,千万别混淆视听!
急盼佳音!
免费打赏
zdbbaby
2007年05月09日 19:09:52
2楼
传热系数=热阻的倒数=导热系数/壁厚,用国际单位(注:不考虑内外放热系数,因为影响不大)
这里不好写公式,没办法,只能这样了

回复
zdbbaby
2007年05月09日 19:30:13
3楼
传热系数=热阻的倒数=导热系数/壁厚,用国际单位(注:不考虑内外放热系数,因为影响不大)
这里不好写公式,没办法,只能这样了

不好意思,理解错了,应该是可以不考虑壁厚,而只管放热系数.你查一下工具书吧,会有的
回复
北冰洋
2007年05月09日 20:36:06
4楼
楼主这么问的话,只能告诉你:无解。
看来楼主清楚传热系数和导热系数的区别,可你好像忘记了,传热系数还取决于管内换热系数、管外换热系数。管内外的换热情况一无所知,你又如何求出传热系数?
建议仔细了解一下有关传热的基础知识。
回复
zhihe06
2007年05月10日 08:50:09
5楼


管内走的是R410A,管外是26.7度的水,就是制冷剂对水的传热,水的温差在1.5-2度之间,制冷冷凝温差在30度左右,现在正在计算,管内外的传热系数也不确定,所以很头痛啊~这个K值算起来又麻烦得很,唉~谁有良策?
回复
killzx99
2007年05月10日 15:30:20
6楼
你先把钛管的热导率告诉我
把外部水流速告诉我
水是横向掠过单根管子吧?互相垂直还是程多少度?
我给你算算得了~
回复
zhihe06
2007年05月10日 20:44:48
7楼

这是一个套管换热器,钛管的热传导率16.3-18w/m·℃,外部水流2.79kg/s.钛管是呈螺旋状垂直向下饶的,制冷剂R410A从上往下绕着走,水是直接送到换热器底,从换热器的顶部出,进水温度为26.7℃,出水大概为28.5℃。
这些参数能算出来了吗?
回复
zdbbaby
2007年05月11日 10:26:56
8楼
这是一个套管换热器,钛管的热传导率16.3-18w/m·℃,外部水流2.79kg/s.钛管是呈螺旋状垂直向下饶的,制冷剂R410A从上往下绕着走,水是直接送到换热器底,从换热器的顶部出,进水温度为26.7℃,出水大概为28.5℃。
这些参数能算出来了吗


还少一个,钛管的壁厚?
回复
zdbbaby
2007年05月11日 10:55:37
9楼
考虑了一下:
R404A是非共沸的制冷剂,很少有资料提供它对光管的放热系数,楼主应该提供更详尽的制冷剂的状态,比如管内的光洁程度,设计的蒸发温度,压力,流动速度等等,另外还有水侧的压力,速度等
其实很难确定的是管内:制冷剂对管的放热系数;管外:对水的放热系数

不好意思,查不到相关资料^^^^^^^^^个人观点
回复
zhihe06
2007年05月11日 12:34:21
10楼

壁厚0.5mm左右~
回复
bjtumu
2007年05月12日 13:42:53
11楼
绕了半天,我觉得LZ要的是:?W/M2,
16.3-18w/m·℃难道多粗管径的都是这个吗