已知管径为DN200,我考虑用Q=F*V,(V取7米/秒).不知这样算对不对,流速是否取小了,有人说流速最大可达到20多米/秒请教各位大侠!!!
已知管径为DN200,我考虑用Q=F*V,(V取7米/秒).
不知这样算对不对,流速是否取小了,有人说流速最大可达到20多米/秒
请教各位大侠!!!
2楼
管道破损情况如何:全断了还是开了个孔?是自由出流还是...如果讲不清楚就弄个示意图吧
管道压力如何...
回复
3楼
管道全断了,压力不知道,这个也没测过,大概有0.3MPa左右.
回复
4楼
你取小了
回复
5楼
那流速怎么取,是否有公式,请楼上的指教!
回复
6楼
DN200的0.3MP300吨一个小时左右
回复
7楼
给水管流速有那么大吗?不是规范上说金属管道最大流速10m/s
回复
8楼
怎么算的,能否详细列出
回复
9楼
在管道压力0.3MPA的情况下,差不多一个小时就300吨左右!
回复
10楼
给水排水设计手册中有明确规定:
生活、生产给水管道:干管不宜大于2m/s
按2m/s计算,流量为226m3/h
计算公式Q=d*d*π*v/4
回复
11楼
去看看流体力学的书
回复