11层办公楼,分为两个区地下1到4层市政直接供水,高区为水箱水池变频泵联合供水 我将生活,消火栓,自喷水箱合用,但是这样的话 高位水箱设置高度怎么计算啊,书上说是从最不利点开始,那么这个最不利点是哪个系统的??消火栓?还是自喷的? 大家能帮我看看该怎么做吗? 我把图上传上来 有心人给看看吧??
11层办公楼,分为两个区地下1到4层市政直接供水,高区为水箱水池变频泵联合供水
我将生活,消火栓,自喷水箱合用,但是这样的话 高位水箱设置高度怎么计算啊,书上说是从最不利点开始,那么这个最不利点是哪个系统的??消火栓?还是自喷的?
大家能帮我看看该怎么做吗?
我把图上传上来 有心人给看看吧??
2楼
1、生活、消防水箱分开设置。
2、水箱高度要全部满足所服务系统的最不利点要求。
回复
3楼
我见老师傅们做都不算的,就看看水箱最低水位和最不利点的静水压有没有0.07MPa,不满足就做气压罐
回复
4楼
我见老师傅们做都不算的,就看看水箱最低水位和最不利点的静水压有没有0.07MPa,不满足就做气压罐
那只指消火栓系统,且建筑高度不超过100m的高层
回复
5楼
每个系统都要计算哈
再取大者~
回复
6楼
晕,我算出来的消火栓和给水还好点,自喷水头损失有39m多,是不是计算有错误啊
回复