关天断路器,隔离开关,负荷开关的问题
thisformset2
2007年05月10日 12:08:28
来自于断路器
只看楼主

在照明配电箱中,箱子的总开关,什么时候用断路器,什么时候用隔离开关,或是负荷开关,这点我一直弄不清楚,还有这三种开关共同的作用是哪些,而自身又有什么特点,哪位能给解答一下吧,小弟在这里谢过

在照明配电箱中,箱子的总开关,什么时候用断路器,什么时候用隔离开关,或是负荷开关,这点我一直弄不清楚,
还有这三种开关共同的作用是哪些,而自身又有什么特点,哪位能给解答一下吧,小弟在这里谢过
免费打赏
gaojianrong99
2007年05月10日 21:14:07
2楼
断路器就是可以容量不大的场合下或单台设备使用的保护用开关;隔离开关通常是用来切断或者联络,它的分合位置明显,不容易供电事故;负荷开关我在生产当中见到就是能够在紧急情况下迅速带负荷切断一个供电回路或系统的开关。所学有限,不知道理解的对不对,还请各位前辈指教。
回复
zhtbjsy
2007年05月10日 22:28:27
3楼
隔离开关没有灭弧能力,不能切断负荷电流,在系统停电操作时,断开隔离开关起到明显断开点的作用;负荷开关可以切断额定负荷电流,可以合闸于故障线路,但不能切断超过其额定值得电流;短路器可以切断故障电流(过负荷电流或短路电流),但选型时要考虑系统短路容量及断路器的分断能力。
回复
zhtbjsy
2007年05月10日 22:29:59
4楼
隔离开关没有灭弧能力,不能切断负荷电流,在系统停电操作时,断开隔离开关起到明显断开点的作用;负荷开关可以切断额定负荷电流,可以合闸于故障线路,但不能切断超过其额定值得电流;短路器可以切断故障电流(过负荷电流或短路电流),但选型时要考虑系统短路容量及断路器的分断能力。
回复
zxr58328
2007年05月24日 16:16:15
5楼
有保护要求时,一般用断路器。比如,保护线路或保护电度表时,表前或线路前端要用断路器。用断路器有级配要求,而隔离开关就没有。
回复
linx8849
2007年05月29日 03:23:02
6楼


同意
回复

相关推荐

APP内打开